विभिन्न माध्यमों के लिए, थर्मोकपल एवं थर्मोरेजिस्टरों के कवरों को माध्यम में डालने हेतु आवश्यक गहराई कितनी होती है? **: जब माध्यम उच्च तापमान एवं उच्च दबाव वाली भाप हो, एवं पाइप का नाममात्र व्यास 250 नैनोमीटर या उससे कम हो, तो आवश्यक गहराई 70 मिमी होती है।; जब पाइप का नॉमिनल व्यास 250 मिमी से अधिक होता है, तो इसकी प्रभावी गहराई 100 मिमी होती है। 500 मिमी या उससे कम व्यास वाली पाइपलाइनों में, जहाँ तरल/गैसीय पदार्थ प्रवाहित होते हैं, प्रभावी गहराई लगभग पाइपलाइन के बाहरी व्यास का 1/2 होती है। जब बाहरी व्यास 500 मिमी से अधिक होता है, तो प्रभावी गहराई 300 मिमी होती है। धुएँ, हवा एवं हवा-पाउडर मिश्रण जैसे माध्यमों के लिए, प्रभावी गहराई पाइप के बाहरी व्यास का 1/3 से 1/2 होती है। कृपया हाईयू विशेषज्ञ से पूछें: आज मुझे ऊपर दिए गए प्रश्न एवं ** दिखाई दिए। क्या ऊपर दिए गए ** के लिए कोई मानक/नियम मौजूद हैं?
SH या HG के लिए मापन उपकरणों के चयन संबंधी मानदंड/नियम।
API551 में इसका वर्णन है; थर्मोकपल के लिए 50 मिमी की आवश्यकता है, जबकि थर्मोरेजिस्टर के लिए 75 मिमी की आवश्यकता है।
इस पोस्ट को सबसे अंत में sanjjj ने 2016-12-11 06:40 पर संपादित किया। HG/T 20507 2014 में निम्नलिखित आवश्यकताएँ दी गई हैं… लेकिन क्या यह ** से भी अलग है? ? ? ? 4.1.2 तापमान मापन उपकरण को डुबोने की गहराई निम्नलिखित आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए: 1. तापमान मापन उपकरण को ऐसे क्षेत्र में ही डुबोना चाहिए, जहाँ तापमान में परिवर्तन होने पर उपकरण संवेदनशील रहे, एवं वह क्षेत्र प्रतिनिधित्वपूर्ण भी हो। 2. जब तापमान मापन उपकरण को पूर्ण रूप से भरे हुए तरल पदार्थ वाली पाइपलाइन पर ऊर्ध्वाधर रूप से लगाया जाता है, या पाइप की दीवार के साथ 45° के कोण पर लगाय कोने पर उपकरण स्थापित करते समय, तापमान मापन हेतु उपयोग में आने वाले उपकरण का अंतिम भाग पाइप की आंतरिक दीवार में कम से कम 50 मिमी तक डूबा होना चाहिए; इसकी लंबाई 125 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3. जब तापमान मापन उपकरणों को उपकरण पर लगाया जाता है, तो उन उपकरणों के सिरे को उपकरण की आंतरिक दीवार में कम से कम 150 मिमी तक डुबोना आवश्यक है। चमकदार सतहों, चूल्हों, एवं इन्सुलेटिंग सामग्री से बने उपकरणों पर इसे लगाते समय, वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार ही इसका चयन किया जाना चाहिए।
SH/T 3005–2016 में, अनुभाग 5.3.11 के अनुसार, थर्मामीटर के कवर का चयन निम्नलिखित नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए:
e) थर्मामीटर के कवर की डुबकी लेने की गहराई ऐसी होनी चाहिए कि तापमान मापन हेतु प्रयोग में आने वाले उपकरण का अंतिम भाग, मापे जाने वाले पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होने वाले क्षेत्र में ही स्थित रहे। पाइप के अंदर इसे लगाते समय, इसकी गहराई पाइप के व्यास का 1/3 से 1/2 हिस्सा होनी चाहिए; साथ ही, इसे पाइप के अंदर कम से कम 50 मिमी तक ही डालना चाहिए। ; कंटेनर के अंदर इसे लगाते समय, इसकी डुबाव-गहराई कंटेनर की आंतरिक दीवार से कम से कम 150 मिमी होनी चाहिए। लेकिन, जिन कंटेनरों में मिश्रण करने हेतु मिक्सर होता है, वहाँ इसकी डुबाव-गहराई को थोड़ा कम किया जा सकता है। ; ** के साथ भी मेल नहीं खता।
आम तौर पर, यह मान ท่อ के व्यास का 1/3 से 1/2 तक होना आवश्यक है।
यह एक मूलभूत आवश्यकता है कि वह मात्रा, पाइप के व्यास के 1/3 से 1/2 तक हो। जब पाइप का व्यास अधिक होता है, तो आमतौर पर इसे 400 मिमी तक ही अंदर डाला जाता है; अर्थात् पाइप के अंदर यह 200 मिमी से 250 मिमी तक ही जाता है।
मैंने इस पर कोई अध्ययन नहीं किया है; सलाह है कि “ग्रीन जेम्स” नामक पुस्तक – ऑयल एंड केमिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन मैनुअल – को जर