Media yang digunakan adalah butiraldehida. Flow meter tersebut dipasang secara vertikal, dan merupakan sistem elektronik tipe terpisah. Gejala kerusakannya adalah saat perangkat beroperasi, flow meter tiba-tiba kembali ke nilai nol. Setelah kabel penghubung digerakkan, kondisi flow meter akan kembali normal. Terkadang, tanpa perlu melakukan apa-apa, kondisi flow meter juga kembali normal dengan sendirinya. Mohon bantuan untuk mengetahui masalahnya.:):):)
Menurut penulis postingan, perlu diperiksa secara cermat apakah kabel-kabel sinyal tersebut dalam keadaan kuat atau tidak. Karena alat pengukur aliran dipasang pada saluran vertikal, perlu juga diperiksa apakah ada getaran pada saluran tersebut.
Periksa dengan teliti apakah kabel sinyalnya longgar atau tidak. Selain itu, perhatikan juga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai ke nol. Jika hal ini hanya terjadi sesekali, periksalah lapisan pelindung dan sistem penggroundan kabel sinyal tersebut. Apakah faktor-faktor terkait kondisi operasional sudah diperiksa? Periksa getaran pada pipa tersebut
Butilaldehida pasti berbentuk cairan. Alat pengukur aliran tipe vortex street membutuhkan kondisi saluran yang penuh dan aliran yang stabil saat mengukur cairan; sebaiknya alat tersebut dipasang pada saluran yang berbentuk horizontal. Karena sudah terpasang pada saluran vertikal, aliran cairan ke atas dan ke bawah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses pengukuran. Aliran ke atas dapat menyebabkan adanya udara yang masuk, sehingga menimbulkan gangguan. Sedangkan aliran ke bawah pada dasarnya tidak memungkinkan dilakukannya pengukuran yang akurat. Ada masalah dengan pemilihan lokasi pemasangan flowmeter-nya.
Pemilik postingan dapat memeriksa sambungan kabel sinyal, serta mengukur tegangan suplai daya.
Kinerja alat jenis vortex street sangat dipengaruhi oleh proses pemasangan dan perhitungan desainnya.