Mohon bantuan dari para ahli! ~

2016-12-09View Original

Thread Content

Kabel instrumentasi sebaiknya menggunakan kabel berketebalan tertentu, model kabel apa yang lebih sesuai dan terstandar? Suhu, tekanan, laju aliran, katup—semua itu termasuk
Reply #22016-12-09
Yang penting adalah jaraknya. Untuk proyek kecil, nilai 1,0 sudah cukup. Untuk proyek besar, jika jaraknya agak jauh, diperlukan nilai 1,5. Umumnya digunakan kabel DCS atau kabel komputer. Diperlukan pembagian layar menjadi beberapa bagian. Untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan terhadap ledakan, diperlukan kabel tipe intrinsik
Reply #32016-12-09
Setiap industri memiliki aturannya masing-masing. Cari di internet, seperti HG, SH, dan sebagainya
Reply #42016-12-09
Setuju dengan pendapat di lantai 2. Desainnya akan disesuaikan berdasarkan jaraknya. Jika jaraknya terlalu jauh dan diameter kabelnya terlalu kecil, maka hambatan kabel akan menjadi sangat besar, sehingga tegangan yang dihasilkan akan terlalu tinggi. Akibatnya, alat pengukur tersebut mungkin tidak akan bisa berfungsi dengan baik.
Reply #52016-12-09
Kabel kontrol instrument di perusahaan kami semuanya tipe KVVRP. Namun saya tidak menyadari mana yang menggunakan kabel intrinsik. Apakah boleh menggunakan kabel yang bukan tipe intrinsik?
Reply #62016-12-10
Penghitungannya didasarkan terutama pada jarak yang jauh atau dekat
Reply #72016-12-10
Bukan ahli, hanya lewat saja untuk belajar*. Ada tabel ringkasan atau softwarenya tidak?
Reply #82016-12-10
Kami membuat kabel kontrol untuk alat ukur. Apakah ada yang membutuhkannya?
Reply #92016-12-10
Secara umum, cukup gunakan kabel pelindung instrumentasi dengan ukuran 1,5 mm2 saja; tidak perlu rumit
Reply #102016-12-10
Biasanya saya memilih yang berukuran 1,5 mm2, tidak masalah
Reply #112016-12-10
Di bawah 1000m, 1,5 tidak masalah
Reply #122016-12-11
DJYVP, KVVP. 1,5 mm2 umumnya digunakan, sedangkan untuk sumber daya listrik dan katup elektromagnetik biasanya digunakan 2,5 mm2.
Reply #132016-12-12
Postingan ini terakhir diubah oleh jsf60780 pada tanggal 2017-1-3 pukul 22:49. Ada standar industri yang digunakan; saya merekomendasikan penggunaan standar ZR-KYJVRP2, atau ZR-KYJVRP. Itu merupakan standar terbaik. Standar yang kurang baik pun masih bisa digunakan, misalnya ZR-KVVRP2 atau bahkan ZR-KVVRP saja. Semuanya tergantung pada desain yang dibuat oleh pihak perancang. Untuk kemudahan, umumnya digunakan kabel berkekuatan 1,5 mm2
Reply #142016-12-12
Umumnya digunakan kabel tampilan utama + kabel pembagi layar; kabel tipe tahan api dan intrinsik dapat dipilih sesuai kebutuhan. Saat ini, aspek keamanan sangat ditekankan. Pada dasarnya, digunakan kabel kontrol instrumen tipe fireproof dan intrinsically safe, seperti ZA-KVV(R)P, dan sejenisnya.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.