Bukankah transmisi sinyal 4-20mA pada sistem 2 kabel seharusnya bersifat pasif? Aku bingung lagi!
Instrument yang mengirim sinyal 4-20mA seharusnya merupakan instrument aktif. Saat menguji alat ukur, beberapa alat standar dapat menyuplai daya 24VDC ke alat ukur tipe 4-20mA. Ketika sumber daya berasal dari peralatan standar, maka 4-20mA disebut sebagai sinyal pasif ; Jika alat pengukur memiliki sumber daya listrik terpisah, bukan berasal dari perangkat standar, maka sinyal 4-20mA disebut sebagai sinyal aktif.
Sebenarnya tidak sesulit itu, yang penting hanyalah masalah sumber daya listriknya. Postingan ini memiliki penjelasan yang rinci, http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mobile=yes&mod=viewthread&page=1&tid=1176316
Pada dasarnya, yang dimaksud adalah perlu menerima sinyal berupa 4–20 mADC. Dengan demikian, tidak perlu lagi menyediakan sumber daya listrik sebesar 24 V di lokasi tersebut. Hal ini berlaku untuk transmiter tekanan, transmiter perbedaan tekanan, dan sebagainya
Yang berlawanan dengan sinyal pasif adalah sinyal aktif, seperti sinyal 4–20 mADC pada alat analis
Menjelaskan kesalahpahaman sebelumnya
Instrument yang mengirim sinyal berupa 4–20 mA (seperti transmitter), jika di dalamnya tidak terdapat sumber daya listrik dan memerlukan pasokan daya dari luar, maka instrument tersebut disebut instrument pasif.
Sepertinya itu merupakan sistem pasokan daya internal. Setelah alat ukur mendapatkan pasokan daya dari luar, alat ukur tersebut dapat menyuplai daya untuk sinyalnya sendiri, sehingga tidak diperlukan kabel pasokan daya tambahan untuk sinyal tersebut
Sinyal AI dari instrumentasi tipe tiga kabel atau empat kabel merupakan sinyal pasif; Panel tipe dua kabel tentu membutuhkan pasokan listrik, hanya kedua kabel inilah yang dapat menyuplai daya ke panel tersebut. Sinyal AI hanya bisa berupa sinyal aktif.