装置の循環水システムの省エネ改修が装置運用に与える影響

2015-08-10View Original

Thread Content

装置の循環水ポンプを省エネ改修し、ポンプの揚程を55メートルから45メートルに下げたが、流量は1250立方メートルのままである。装置は合計4層で、各層には水冷器があり、1層あたり管式熱交換器が1台設置されている;2階に1270m2の管式熱交換器1台;3層290m2の管式熱交換器1台;4層、258.3m2の管式熱交換器1台。ポンプを交換した後、各熱交換器の水量配分は以前とどのような違いがありますか?装置の運用にどのような影響が出るでしょうか?
Reply #22015-08-11
これは、循環水が冷却塔に入る前と/またはポンプの出口バルブの後の圧力の変化によって主に決まります。 具体的には、ポンプを交換する前の循環水冷却塔入口での圧力が1.5bar gであり、省エネ改修後にその圧力を0.5bar gに調整する場合、流量には何の変化も生じません。同様に、以前はポンプの出口圧力が高すぎたためにポンプの後段にあるバルブで流量を制御していた場合、改造後にそのバルブの開度を大きくすることで、流量が変わらないように保つことができます。 要するに、各熱交換器の前後の圧力を一定に保てば、流量も一定になり、それによって熱交換効果も確保される。
Reply #32015-08-11
ポンプの出口と冷却塔の入口の圧力差が変わらない限り、各熱交換器の流量や流速も変わらず、装置の熱交換効果に影響を与えないと解釈してよいのでしょうか。ポンプの揚程を過度に高く設定するのは無駄だったのです。
Reply #42015-08-11
他の条件が変わらない場合、断面流量は圧力差によって決まり、圧力差を保てば流量も保たれ、熱交換効果も確保される。
Reply #52015-08-11
第4層の水量が減少し、熱交換効果が低下する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.