防爆ゴランヘッド

2015-08-13View Original

Thread Content

圧力変換器の防爆ゴランヘッドには、特別な要求があるのでしょうか?必ず二重シールのものでなければいけないのですか?
Reply #22015-08-13
  防爆要件が異なると、グランドヘッドも異なります。   本安計器用としては、難燃性、静電気の発生なし、密封性、十分な強度があればよい;   防爆計器用のグランドコネクタには高い要求がある(実際にはそれほど複雑なものではない)が、ほとんどが金属製である;   二重シール式のグランドコネクタは、導線以外の部品を接続する必要がある場所で使用され、例えば被覆ケーブルの金属保護層、シールドケーブルのシールド層、防爆フレキシブルチューブの接続などに用いられます。  
Reply #32015-08-16
防爆ゴランヘッド:一般的には気密性と水密性の2つの要件が求められます。
Reply #42015-08-17
メーカーは計測器専用だと言って、二重シールのグランドフィット(防爆)を使うように勧めました。二重シールはケーブルシース用で、単重シールは非ケーブルシース用です。私が使っているのは非ケーブルです。防爆要件を満たしていれば、シングルシールで十分だと思います。
Reply #52015-08-19
防爆型の屈曲可能なチューブを直接入線口に接続すればよく、入線口のねじに合った屈曲可能なチューブを購入すれば問題ありません。グランドフィットを使うと接続が面倒です。
Reply #62015-08-19
うん、上の人の意見に賛成。続けて勉強しよう*
Reply #72019-12-20
ここには引っ張り力の問題が関わってきます。非ケーブルシールドタイプを希望する場合、ゴーランが受ける引っ張り力は国の規格基準を満たさなければなりません。規定基準に達していない場合は、ゴーランヘッドの後ろにクリップを取り付けて耐力を高める必要があります。そうしないと、運転中に外部からの力や反発力によってケーブルがゴーランからはみ出してしまいます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.