TRICON機組制御システムのインターロック停止に関する問題

2015-08-13View Original

Thread Content

皆様、こんにちは。当社のあるプラントで異常事象が発生しました。循環水素圧縮機が突然停止してしまったのです。制御システムはTRICONを使用しており、SOE記録を確認したところ、停止時にはすべての圧縮機およびタービンの振動・変位信号から同時に故障警報が出ていました。つまり、定格電流を超えたために故障警報が発せられ、最終的には変位が過大になったためにインターロックにより停止しました(開路状態では変位が-1mmとなり、インターロックが作動します)。そして、これらの故障信号は1つのスキャンサイクル(200ms)後に自動的に正常に戻る。これらのシグナルポイントはそれぞれ2枚のAIカードに接続されており、回路の電源も冗長構成となっている。現在、8つの振動信号と4つの変位信号が同時に故障する原因は見つかっていません。当初は、電源電圧が一時的に低下し、プリアンプの動作電圧を下回ったために開路状態になったのではないかと考えられていますが、電圧の変動が1つのスキャンサイクル以内に回復することは可能でしょうか?海友の皆さんに、考えられる原因を分析していただけないでしょうか。よろしくお願いします。
Reply #22015-08-13
現場で使用しているのはBENTLY 3500フレームですか?もしそうなら、それは3500フレームに問題がある可能性もあります。 TRICONにはこれら2枚のAIカードだけではないはずですよね。他のAIはすべて正常でしょうか?もし正常なら、TRICONの問題である可能性はほぼ除外できます。
Reply #32015-08-14
3500フレームワークではなく、現場では3300のプリアンプとプローブを使用しており、回路にはセーフガードとトランスミッタが設置されています。その他のIOポイントには異常はなく、軸系の計器のみが故障しています。解決策を教えてください!
Reply #42015-08-16
すべての変位・振動プローブが警報を発しています。1.振動変位用の二次計に問題があるようですが、それとは別に3500に問題があるのでしょうか? 2. それとも機械群にサージが発生したのか?
Reply #52015-08-18
すべての振動や変位が瞬時に開路故障を起こしたが、機械装置には実際にサージは発生しなかった。これらの振動や変位は、電源電圧に影響が出たことが原因だと考えられる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.