可燃性ガス警報器の上限・下限はどのように設定するか

2015-08-20View Original

Thread Content

可燃性ガス警報器の上限・下限はどのように設定するか
Reply #22015-08-20
可燃性ガスの爆発限界下限は100%LELです
Reply #32015-08-20
当社の工場では、高警報を10%LEL、超高警報を20%LELと設定しています
Reply #42015-08-21
上の方の回答は正しいです。爆発下限の設定に基づいています
Reply #52015-08-21
一般的には、爆発の下限を20%と設定し、参照基準としてAPI520を用いています
Reply #62015-08-26
25%低報、50%高報。通常は出荷時に設定されていますが、現場で設定する場合は、検知器と警報ホスト上で直接設定できます。こちらにスマートな可燃性ガス検知器があります。現場でアラームポイントを設定できます。
Reply #72015-08-30
無錫格氏の製品、プローブ0~50、4~20mAに対応;システム上で自分で20は高めに、50はさらに高めに設定する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.