計器調節弁の前後排液弁の設置

2015-08-21View Original

Thread Content

現在設計中のプロジェクトでは、計装調節弁と隔離遮断弁の間に排液弁を設置することが求められており、つまり計装調節弁の前後にそれぞれ排液弁を設けることになっている。計器調節弁の前後にそれぞれ排出弁を設置する必要がありますか?このデザインに対して明確な要求となる規定や基準はありますか?
Reply #22015-08-21
以前は通常、調節弁の前にのみ放空弁が設置されていましたが、調節弁も多くは低入力・高出力タイプでした。現在では高入力・低出力タイプの調節弁が増えてきましたが、設計上の慣習は依然として変わっていません。 完全に置換する必要がある危険な媒体の場合、主に置換媒体の圧力が低くシステム内に入れないものについては、調整弁の前後にそれぞれ排気弁を設置します。
Reply #32015-08-21
計器調節弁の前後にそれぞれ排液弁を設ける必要はない
Reply #42015-08-23
FCバルブは前後に設置し、FOバルブは前面のみに設置する。UOPはそう定めている。
Reply #52015-08-26
排液法は実際にはバルブのメンテナンスを容易にするためのものであり、以下の状況に基づく:1、圧力を解放する必要がある場合;2. 危険なガスまたは液体;3、洗浄。
Reply #62015-08-26
SH/T 3012-2011 石油化学工業用金属配管配置設計規範
Reply #72015-08-26
もう少し詳しく説明していただけますか?基準はあるのか?
Reply #82015-08-26
安全弁の入口に排出弁を設置する必要がありますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.