横河CS3000システムにおけるMLD-SWおよびVELLIMモジュールの使用

2015-08-21View Original

Thread Content

横河CS3000システムを初めて学んでいて、今日は会社のシステムのコンフィギュレーションモジュールを見てみました。その中には、MLD-SWおよびVELLIMモジュールの接続制御調整弁があります。MLD-SWモジュールはVELLIMモジュールに0~100の信号を出力し、VELLIMは調節弁に0~100の信号を出力する。これら2つのモジュールは何に使うものですか?この制御回路とはどういう意味ですか?どなたか詳しく説明してください。
Reply #22015-08-28
連鎖のような作用だったり、条件付きでバルブを開閉するような感じです
Reply #32015-08-28
MLD-SWはハンドルであり、通常はPIDモジュールの下流で使用され、アナログ値を手動で出力するために用いられます。一方、VELLIMは変化率制限機能ブロックであり、オーバーシュートを防ぐために出力の変化率を制限するために使用されます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.