HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

蒸気配管の勾配はどこから来るのか?

2015-08-21View Original

Thread Content

蒸気配管の設計書には、水平な蒸気配管は一般的に0.003と記載されている;ソーダウォーターが同方向に流れる場合、勾配は0.002以上でなければならず、逆方向に流れる場合は勾配は0.005以上でなければならない; 設置チームは、蒸気配管については勾配を考慮する必要がないと言っており、それが設置の難易度を高めている。実際、現場にも勾配を考慮していないものが多くある。 蒸気の勾配について規定している規格はないか教えていただけますか?
Reply #22015-08-21
この投稿は最後にylb913によって2015年8月21日18時49分に編集されました。1、出所が見つからないのは事実ですが、蒸気パイプラインでは流れの方向を適切に制御し、流れの停滞領域ができて温度が過度に下がるのを防ぐ必要があります。システムの蒸気配管沿いには排気用の装置が設置されており、ドレンコレクターも備えられているはずです。実際、私たちの現場では多くのドレンコレクターが壊れると取り外して少し排気を行ったり、排気しなければ動かさないこともあります。 2、傾斜の問題ですが、当社の工場は南が高く北が低い地形です。他の部分はわかりませんが、少なくとも私たちの作業場の蒸気は北部から引き出されて高い場所へと上昇していきます。その傾斜角は0.3%をはるかに超えており、途中にはいくつかのガントリーもあります。実際、システムの配管内の蒸気は過熱状態にあるため、簡単に凝縮することはありません。 蒸気配管は、以下の要件に従って配置しなければならない:a) 蒸気支管は蒸気主管の上部から分岐し、支管上の遮断弁は主管に近い水平な管区間に設置しなければならない; b) 蒸気主管の末端には分液包を設けるべきである; c) 水平に敷設された蒸気主管上の分液包の間隔は、以下の通り定められる。装置内では、飽和蒸気は80m、過熱蒸気は160mが望ましい;装置の外部では、下り坂の場合は300m、上り坂の場合は200mが適している; d) 高度な蒸気使用要求がある蒸気配管から、他の目的で支管を分岐させてはならない; e) 各区分の消火用蒸気は主管から別途引き出すものとし、消火用蒸気と洗浄用蒸気を同じ蒸気支管で使用することは許されない; f) 蒸気支管の最低点には、状況に応じて排出弁またはドレンバルブを設置する; g) 蒸気配管の「冂」形補償器には、支管を引き出してはならない。「冂」形補償器の両側にある直管から支管を引き出す際、その支管は主管の変形や移動を妨げてはならない。主管の熱膨張によって生じる支管の取り出し点の変位は、支管が過度な応力や過大な変位を受けないようにしなければならない; h) 複数の蒸気ヒーターパイプはグループごとに配置し、分配管を設ける。この分配管への蒸気は、可能な限り主管から直接供給されるべきである; i) 大気に直接排出される蒸気放散管には、その管の下端にあるエルボ付近にF6 mmの排液孔を設け、DN15の管で排水溝やファンネルなど適切な場所へ導くべきである。排気管にサイレンサーが取り付けられている場合、サイレンサーの底部にはDN15の排液管を設置し、排気管と接続する必要がある。放空管には、案内および支持用の支架を設置するべきである; j) 継続的に、または頻繁に排気されるガス配管は、主要な作業エリアや作業員が少ない場所へと導くべきである。
Reply #32015-08-21
@wwxxjjの関連投稿をご覧ください:http://bbs.hcbbs.com/thread-1373104-1-1.html。蒸気配管の傾斜角はどのように設定すればよいでしょうか?なぜですか?
Reply #42015-08-22
設置チームは、蒸気管には傾斜を考慮する必要がないと言っているが、それは理にかなっていない。圧力によって凝縮水を排出できる
Reply #52015-08-22
蒸気配管の勾配は必要でしょうね
Reply #62021-08-04
いつ緩勾配にし、いつ急勾配にするかは、パイプの長さと関係がありますか?それとも他の要因か

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.