Thread Content
冬場の環境温度が-5度の場合、部屋の温度を25度に保つためには、給湯ボイラーの給水温度と返水温度の差はどのくらいが適切でしょうか?ありがとう!
実際の状況を見ましょう。。。一般的に私たちが製造する常圧給湯ボイラーは85/60です
ありがとう!:ハンドシェイク:ハンドシェイク:ハンドシェイク
暖房用給湯ボイラーの供給水と返水の温度差だけでなく、流量、圧力、面積もある
面積65,000平方メートルの病院の20階建ての入院棟で、湖南省にあります。1平方メートルあたりの暖房および水ポンプの流量はどのように計算すればよいでしょうか?ありがとう!
暖房用の給水温度および温度差は、暖房用の末端機器によって決まります。ヒーターの場合、一般的に温度は71度前後で、温度差は20~25度程度です;床暖房の場合、一般的に給水温度は60度前後で、温度差は10度です。 水ポンプの流量の計算も、暖房端末機器に関連しており、求められる温度差が異なるため、水ポンプの流量の計算も変わってきます。
65,000平方メートルに単位熱負荷を掛けると、必要なボイラーの出力がわかります。病院では一般的に65~80W/㎡で、必要な出力は約5,000kWです。しかし、1基のボイラーだけでは不十分です。もし2基のボイラーを使用する場合、各ボイラーの出力は最大負荷の70%未満になってはいけません。3基なら35%、4基なら25%となります。20階建ての高さは20×2.8m=56mなので、耐圧式給湯ボイラーを選ばなければなりません。水の流量が大きければ、それに見合った大きさの水ポンプを選びます。揚程とは、通常、水ポンプが水を汲み上げることができる最大の高さを指し、Hで表されます。最も一般的に使われる水ポンプの揚程計算式は、H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1です。 ここで、Hは揚程、単位はm;p1、p2はポンプの入口および出口における液体の圧力、単位はPa;c1、c2はポンプの入口および出口における流体の流速、単位はm/s;z1、z2は入口および出口の高さ、単位はm;ρは液体の密度、単位はkg/m3;gは重力加速度、単位はm/s2である。 通常は、回転数Nsが130~150の遠心式清水ポンプが選ばれ、ポンプの流量は冷凍機の定格流量の1.1~1.2倍とする(1台の場合は1.1、2台並列の場合は1.2)。 概算では、管長100メートルあたりの沿程損失を5mH2Oと見なすことができ、水ポンプの揚程計算式(mH2O)は次の通りです:Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)。ここで△P1は冷水機の蒸発器における水圧降下です。 △P2は、その回路内で並列に接続された空調末端装置のうち、水圧損失が最も大きい1台の水圧降下値です。 Lはその最も不利なループの配管長であり、Kは最も不利なループ内の局所抵抗等価長さの合計と直管の全長との比率です。最も不利なループが長い場合、Kの値は0.2~0.3となり、最も不利なループが短い場合はKの値は0.4~0.6となります。 水ポンプの揚程計算式を見たことで、皆さんは水ポンプの揚程の計算方法について、より包括的に理解できたことでしょう。全体として、水ポンプの揚程はベルヌーイの方程式で計算される。
常圧給湯ボイラーによる暖房では、ヒーターが決まったら室温を確保し、ボイラールームの大規模なシステム管理を行い、水処理が可能であれば高温供給(出口水温90℃/入口水温60℃)を採用できる;水処理がない場合は、低温給熱(出口温度80/戻り温度50)を採用できる。