差圧二重変送器の奇妙な問題ですが、どなたか達人のご指導をお願いします!

2015-08-24View Original

Thread Content

こちらで使用しているこの3051s ERSの二重送信機式差圧計には周期的な変動があり、毎日午前8時頃になると曲線が下がり始め、昼頃には回復します。毎日同じパターンで、少し奇妙です。どなたかその理由をご存知ですか?ありがとう
Reply #22015-08-24
こんにちは、私は専門の現場エンジニアです。現場設置図をいくつか送っていただけますか、確認させてください
Reply #32015-08-24
気温と関係があるのでしょうか???
Reply #42015-08-24
媒体とは何か? プレッシャーはどれくらい?圧力差はいくつですか? ERSには性能計算書があるはずですが、アップロードしていただけますか?
Reply #52015-08-25
もう少し具体的に教えていただけますか?午前8時前の夜間のデータはどうでしたか?正午に回復して、どのくらいの時間良好な状態が続き、翌朝8時までずっと良好だったのでしょうか?測定媒体は何で、温度はいくつでしたか? ERSはこんなはずじゃない、
Reply #62015-08-25
私のところでも以前、同じような問題がありました。液面が温度の変化に伴って大きく変動するというものです。よく調べてみると、原因はオペレーターが二重フランジを取り付ける際に使用した金属ワッシャーにあることがわかりました。普通の金属ワッシャーを使っていたため、内側の穴が小さく、二重フランジのダイアフラムに触れてしまい、温度が上がると金属ワッシャーが膨張してダイアフラムに力がかかり、その結果液面が正確でなくなっていたのです。自分で作ったアスベスト板のワッシャーに交換すると解決しました。あなたの場合も同じ状況なのかどうかわかりません~~
Reply #72015-08-25
どのような媒体でしょうか?:):):)
Reply #82015-08-27
媒体は熱空気とABS粉末です
Reply #92015-08-27
午前8時に上昇し、これは比較的時間通りです。ほとんどは正午に下降し、時には午後に下降することもありますが、その他の時間帯は比較的安定しています。
Reply #102015-08-27
これはフィルターなどの装置の圧力差を測定するものですか?午前8時頃、作業員がその装置に関する操作を行っていましたか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.