トラフィック表示の変化の原因

2015-08-24View Original

Thread Content

精留塔の給料ポンプは、入口フィルターの目詰まりによりポンプ出口の圧力が不安定となり、流量もそれに伴って変動する。調整弁の開度が大きすぎるため、流量は28立方メートル/時と表示され(しかも上下に変動している)。ポンプの入口フィルターを清掃した後、遠心ポンプの出口圧力は安定し、流量は22立方メートル/時で一定となり、調整弁の開度も小さくなった。なぜ流量の表示値が減少したのか理解できない。専門家に説明してもらえますか。よろしくお願いします
Reply #22015-08-24
リターン制御ループの設定値はいくつですか?
Reply #32015-08-24
リターン制御ループの設定値はいくつですか?
Reply #42015-08-24
調節弁を絞りすぎたので、流量が当然少なくなります。
Reply #52015-08-24
流速の要因もあるはずですよね!
Reply #62015-08-24
どんな流量計を使っていますか?原理が異なれば、原因も異なる
Reply #72015-08-24
この調節弁は、どのようなプロセスパラメータで制御され、出口流量は?出口圧力? ポンプには常時リターンがありますか?PID図をアップロードするのが最善です。
Reply #82015-08-27
上の方の熱心な友人たちの質問にお答えしますが、ポンプを動かしていないため戻り流量はありません;一般的には、流量値で調節バルブの開度を制御する。流量に変化はなく、表示値だけが変わった

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.