孔板流量計の取圧口が特に詰まりやすいのはどうすればいいですか?

2015-08-24View Original

Thread Content

孔板流量計はどのような状況の媒体の測定に適しており、取り付け方法にはどのような要件がありますか?ありがとう!
Reply #22015-08-24
圧力取り出し口が詰まりやすい場合は、圧力取り出し口をフランジに変更し、毛細管式遠隔差圧変換器を使用することを推奨します(状況に応じて洗浄リングを追加)
Reply #32015-08-24
孔板流量計はガスや液体の測定に使用でき、設置方法には水平設置、垂直設置、傾斜設置などがあります。
Reply #42015-08-24
こちらは現場で使用する、挿入式の二重フランジタイプで、孔板は多孔質であり、一定の長さがあり、両端のフランジで接続されるタイプの孔板です。
Reply #52015-08-24
設置の図面をお持ちですか?
Reply #62015-08-24
自動制御設置図集を検索できます!フォーラム内で共有しています!
Reply #72015-09-06
小さな腰掛けを持ってきて勉強しましょう。みなさんが直面している問題を見てみましょう
Reply #82015-09-07
ガスでも液体でも測定可能で、差圧変換器を装着し、温度・圧力補正が必要です
Reply #92015-09-10
もし孔板が詰まりやすい場合、一般的には2つの問題があります。 (1) 圧力取り出し孔が小すぎる、または圧力導入管の内径が規格要求を下回っている。 低圧方式では、一般的に1/2インチの圧力取り出し孔とDN15の圧力導入管が使用されます。 高圧方式は一般的に3/4インチの圧力取り出し孔、DN20の圧力導入管を使用する。 (2) 處理媒体が汚れているか、固体粒子などの不純物が含まれている。このような運転条件での測定に適した素子に、孔板を変更することを推奨します。例えば、ウェッジ型流量計(遠隔伝送用ダイヤフラム式接続フランジ付き)
Reply #102015-09-16
学*んだ:D:D:D:D:):):D:D
Reply #112015-09-16
私たちは毎日蒸気を扱っており、現場で設置する蒸気配管の多くは孔板を使って測定しています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.