Thread Content
計装機器の防爆環境下で工事を行う際、防爆用の柔軟なシールチューブを計装機器の電気接続部に接続する際、ねじ部分にテープやシーリング剤を巻く必要があるのか、それとも巻かなくても装置内部に水が入らないようにできるのか、ご存知の方がいれば、関連する規程などを教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
テフロンテープで巻くことはできず、配線管の電気的連続性を保つ必要があります。接続部に水が入るかどうかは、接続部のねじの品質によります。一般的に、完成品の管接続部のねじの品質は良いため、たとえ水が入ったとしても少量です。現場で通線管にねじ切り機を使って加工されるねじは品質が悪く、接続部の気密性を保証するのが難しく、水が入る可能性が高いです。
NPTねじ自体に密封性があるため、テープは不要です。 他のねじにはシールパッドが付いており、テープは必要ありません。
計器の電気インターフェース。 円錐ねじ(NPT)自体に「液体燃料の漏れ防止」機能がある場合、補助的なシール材の有無はあまり関係ありません; 円筒ねじの場合、接続部の底部の開口直径はねじ穴よりもはるかに小さくなっているため、ねじから水が入ってきてもその障壁を越えなければ内部に流れ込むことはありません。上向きに開いていなければ水は入りません。 だから、接続部に防水補助材を使うかどうかは問題ない。とはいえ、念のためテープを巻いておく方がいいでしょう。 防爆計器は防爆の観点から、密封を要求せず、むしろ放散ギャップ(通気性)を重視する。そのため、フレキシブルチューブの取り付けには密封は必要ありません。逆に、フレキシブルチューブには必ず接続部があり、そこには圧着して密封することのできない金属製のパッドが使われており、設計上漏れるようになっているのだ。 実際は柔軟なチューブで水を入れる。圧倒的多数は配線管の内部から注入される。したがって、重点は施工要件に置くべきです。例えば、配線管はハーネスボックスの下から引き出してはならず、配線管とフレキシブルチューブの接続部は、計器の電気インターフェースとフレキシブルチューブの接続部よりも100~200mm低くなければならない;…………
最近は忙しくて、こちらにログインできていませんでした。ごめんなさい。後に検査したところ、機器の接続口は3/4インチで、シールジョイントはM25*1.5であることが判明し、この接続部から水が侵入していると推測され、歯幅の隙間3mmから水が入っているものと思われる。
現場で柔軟なチューブを使用すると、計器に水が入って計器が破損しやすくなります
テーパーのあるねじは不要で、ねじ自体で密閉されます。 テーパーがない場合はシール用の補助部品が必要です。投稿者様には一般的なねじの知識を学ぶことをお勧めします
接続部にテープを巻いてはいけません。電気的な接続性を確保するため、グランドヘッドと計器のねじ部にはテープを巻いてはいけません。
これには設計上の要件があったような気がします。例えば、配線管は高い場所から低い場所へと計器の中に導入してはいけず、水が入らないように下部から導入する必要があります。詳しくはインターネットで資料を探してみてください。。。。
必要ありません。接続部は不要で、シールパッドが付いています。水が入らないようにするには、適切に配線し、ケーブル管やブリッジの低い位置で排水すればよいです
生料帯は防爆要件を満たしていないため、防爆グランドを使用して接続します。グランドにはIP等級があり、内部にはシールリングが備わっています。選定時には、グランドの挿入ねじが機器に適合している必要があります