流量計の問題

2015-08-29View Original

Thread Content

本日は、天然ガスパイプラインのバルブを交換し、コンバータガスパイプラインに新しいバルブを取り付けます。 まず確かなことは、天然ガスのパイプラインと転炉ガスのパイプラインがすべて遮断されていることだ。 バルブを取り付ける必要があったため、工事作業員は流量計が入っている配管を取り外し、元の配管と交換した。 ここで問題が発生します。 2 つの流量計は流量 0 であるはずです。現在、天然ガスパイプラインの流量計は60の一定変動を示しており(ボルテックスタイプのようです)、転炉ガスパイプラインの流量は80(Vコーンタイプ)で一定です。 何が問題ですか?アドバイスをお願いします。
Reply #22015-08-30
再設置する前に、渦流量計の前後の直管部分が要件を満たしているか、配管に振動がないか、周囲に電磁干渉がないか、流量計の範囲はどの程度かを確認してください。小信号の流れは大きく変動するため、計算機では小信号カット機能を使用しています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.