Thread Content
皆さん、配管に水圧をかける際、試験圧力が配管の設計圧力を上回ると、配管が壊れてしまうのでしょうか?
設計(運用)圧力<気密試験圧力<強度試験圧力<配管の限界圧力(有限要素解析による計算)
大丈夫です、心配しないでください。設計者の仕様に従って、安心して圧力試験を行ってください。
そんなことはありません。配管の壁厚は、一般的に設計圧力および設計温度における材料の許容応力に基づいて計算され、その後規格で定められている壁厚値に四捨五入されます。このプロセス全体を通じて、材料の許容応力や壁厚などの各種余裕分が重なり合うため、配管の実際の耐圧能力は設計圧力をはるかに上回ります。したがって、水圧試験は規格の要求に従って行えば問題ありません。
配管の試験圧力において、原則として配管の試験圧力は設計圧力の1.5倍に温度補正係数を加えた値となる。配管の設計圧力は、その配管材料が耐えられる最大圧力とは等しくない。設計時には材料選定のための検証計算が行われる。例えば、一部の配管では試験圧力が設計圧力よりもはるかに高くなることがある。アセチレン配管に関するいくつかの問題点 http://bbs.hcbbs.com/thread-1281053-1-1.html (出典:海川化工フォーラム)
同様の議論スレッドがいくつかありますので、投稿者さんも検索してみてはいかがでしょうか。 例えばhttp://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1279660
配管や部品の破裂試験圧力の計算を見ればわかります。。この耐圧試験は、圧力のせいで壊れてしまうのでしょうか。
もちろんそんなことはありません。試験圧力は一般的に設計圧力の1.5倍です。これは、設計圧力には既に安全率が考慮されており、設計圧力は計算圧力ではないからです。
つまり、たまに過圧を使っても問題ないってことですよね? あるメーカーがチュービングの耐圧試験を行っていた際、私のこのチューブは、推奨される使用圧力よりも高い耐圧性能を持っていると言っていたことを覚えています。 しかし、私たちは推奨しません。言い換えれば、私たちのサンプルでは、推奨される圧力値を超えない場合に問題が発生し、通常は私たちが責任を負います;しかし高すぎる場合は、責任は負いません。
これは問題ありません。私たちの配管では、水圧は設計圧力の1.5倍で管理しています
過圧にしないこと。製造導入前の配管の圧力試験、強度試験、および漏れ試験は、主に溶接部をチェックするものです。生産運転中に設計圧力を超えることは許されません。
では、仮設の配管や、寿命が非常に短い配管だったらどうでしょうか? 適切なチューブが見つからない場合は、試験圧力よりは低く、設計圧力よりは高い状態で使用してもよろしいでしょうか?
配管の壁厚を計算する際、設計圧力の1.5倍というパラメータは考慮する必要がないようですね。 それに、あなたは運営者でしょう。こんな質問を小学生にするなんてどういうことですか?:L
一概に言えない。すべての版主がデザインや計算を行っているわけではない。:ハンドシェイク、例を挙げると、私が必要としているパイプの壁厚は5mmなんですが、現場にはなく、3mmのものしかありません。圧力試験をしても破裂しませんから、それを使ってもいいですか?
簡単に計算してみると、DN50(57)の20#パイプの場合、腐食余裕を考慮しなければ使用できる。 正しいかどうかわからないので、達人の皆さんの意見を聞きたいです。
本当に計算したの? 私はただ例を挙げただけです。 現場での圧力試験時には、一時的な配管が必要になることがよくありますが、購入するには値が張るため、適当な管を見つけて接続し、圧力試験が終わったら廃棄してしまいます。 ほとんど計算しない。
そういうことだったのか、建設業者がよくやることだね。配管の取り付け時に一部が足りなくて、別の管で代用したと理解しています
このような状況は、特にプライの製造時にもあるはずです。
大丈夫です、心配しないでください。設計者の仕様に従って、安心して圧力試験を行ってください。
同意。水圧試験とは、単に試験圧力まで加圧することだけです。そして、温度が設計温度に達し、さらに圧力が設計圧力を超えると、危険が生じます。