ある現場に行ったことがありますが、測定対象は圧縮空気で、圧力は0.7Mpaでした。問題は、トランスミッターに負圧が表示され、低圧側から漏れていたことです(その後、漏れの原因はすべて解消されました)。それでもなお負圧が表示され続け、現場に設置されているトランスミッターや三弁ユニットに誤りがあるようでした。これは測定に影響を与えるのでしょうか?!!!!!!!!!!!!!
Reply #22015-12-28
差圧変送器の高圧側と低圧側は必ず区別する必要があります。変送器本体の表示にあるHLと現場の実際の圧力が一致しているかを確認し、さらに変送器内部の高圧・低圧切り替えモジュールが正常に動作しているかも注意してください。お使いの変送器がどのタイプか分からないため、こちらからアドバイスできるのはこの点だけです
Reply #32015-12-28
EJA差圧変送器について、現場では変送器と三弁ユニットを逆さまに取り付けました(高圧・低圧が分離されています)。このような取り付け方では、導圧管内に液が溜まる可能性はありますか。
Reply #42015-12-28
ガスを測定する場合、トランスミッタは圧力取り出し口より高い位置に設置すべきです。
Reply #52015-12-28
3つのバルブアセンブリを閉じ、排液し、下部トランスミッターのゼロ点を確認する。また、トランスミッタの高圧・低圧ポートが水平かどうか。 トランスミッターの問題でないとすれば。では、流量計が逆に取り付けられていないか確認しましょう。
Reply #62015-12-30
もう大丈夫でしょう、鉄の棒一本だけで、現場で設置するのは作業班かもしれません。確認のため、開くことをお勧めします

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.