ガスボイラーの炉冷壁管内腐食の原因

2015-09-01View Original

Thread Content

当社の75トン級の超高温ボイラーは5年間使用していましたが、突然水漏れが発生しました。調査の結果、ボイラーの炉冷壁管が炉底から1メートルも離れていない場所で漏れていることがわかりました。その管を切り取って調べたところ、管内部に局部的な腐食が見られ、腐食部分の直径は10~30mmでした。ボイラーのガス噴射ノズルの向かい側にある炉冷壁の管は合計64本ありますが、現在までに30本の管に腐食が見つかっています。これは何が原因でしょうか?脱酸器の操作が不適切なのか、水のpH値の管理がうまくいっていないのか、それとも他の原因なのか、皆さんに分析していただきたいです。よろしくお願いします。
Reply #22015-09-04
水質検査報告書を確認し、ボイラーの炉水のpH値の管理、PO3イオンの濃度のチェック、さらにボイラーの排泥が適切に行われているかを確認する。また、ボイラーの停止後に適切なメンテナンスが行われましたか?
Reply #32015-10-18
水冷壁用金属の耐摩耗・防腐食スプレー、協力の機会があれば嬉しいです!
Reply #42015-10-20
これは管を電力中試所に送り、電子顕微鏡による微視的な破壊メカニズムの分析を行うべきだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.