事故処理34:循環流動層ボイラーの正圧排灰システムでよく見られる故障にはどのようなものがありますか?

2015-09-04View Original

Thread Content

循環流動層ボイラーの正圧排灰システムでよく見られる故障にはどのようなものがありますか?
Reply #22015-09-04
よくある故障:1、圧力が上がらず、継続して圧力がかかる;2、配管の詰まり(サイロポンプの底部にあるエアストッパーとグレーポンプの間のフィルターが固着し、機械担当者に依頼して取り外して清掃する必要がある);3、サイロポンプが給材しない、給材バルブが動作しない(熱工学または電気部門のスタッフに連絡して対応を依頼する);4、排出バルブが動作しない(熱工学部門に連絡して対応を依頼する);5、空気式電磁弁が動作しない;6、逆止弁が動作しない;7、圧縮空気の圧力が低くて動作しない;8、サイロポンプの電源が切れる。
Reply #32015-09-07
圧縮空気中の水分が多いと、タンクポンプの給料弁や排料弁が固着したり動作しなくなったりします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.