これらの計器は同じカードに搭載されており、AIカードは電力を供給しません。現場の計器は4線式で、このカードには7台の計器が接続されています。そのうち2台はセーフガードを経由しており、残りは信号が直接カードに接続されています。4線式の信号電流は正常で、信号回路の電圧は22Vです。セーフガードを経由せずに直接カードに接続されている信号線の負極を外し(正極のみを接続)、他のセーフガードを経由していない計器(配線を外したものも含む)はすべてフルスケールを示しますが、これはなぜなのでしょうか?
Reply #22015-09-06
チャネルの負極をすべて短絡し、MANA端子とM-短絡に接続すればいいです!
Reply #32015-09-07
うん、その通りだよ。MANAを短くしてMにすればいいんだ
Reply #42015-09-07
シーメンスのAIカードは、4線式のものはすべて等電位処理を行う必要があります。そうしないと、あなたのような状況が起こってしまいます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.