Thread Content
この投稿は最後にxuexmxjによって2015-9-16 08:50に編集されました。参加報酬:2財富。正解の報酬:9富。 天然ガスを燃料とする給湯ボイラー室において、その事故換気システムおよび通常時の換気システムの設計換気量が正しいものは、以下のうちどれか (A)事故時換気6回/時間、平時換気10回/時間 (B)事故時換気12回/時間、平時換気6回/時間 (C)事故時換気10回/時間、平時換気6回/時間 (D)事故時換気12回/時間、平時換気9回/時間 正解はBD
天然ガスを燃料とする給湯ボイラー室において、その事故換気システムおよび通常時の換気システムの設計換気量が正しいものは、以下のうちどれか(B D)
天然ガスを燃料とする給湯ボイラー室において、その事故換気システムおよび通常時の換気システムの設計換気量が正しいものは、以下のうちどれか 答え:(B)事故時換気12回/時間、平時換気6回/時間 (D)事故時換気12回/時間、平時換気9回/時間
B)事故時換気12回/時間、平常時換気6回/時間 (D)事故時換気12回/時間、平常時換気9回/時間
(B)事故時換気12回/時間、通常時換気6回/時間
B、C、D。-------------------------------------------------------
私は新人ですが、自分としては選択肢Aが正しいと思います。ただそう感じるだけで、間違っていたとしても参加したことに価値があると思います
天然ガスを燃料とする給湯ボイラー室において、その事故換気システムおよび通常時の換気システムの設計換気量が正しいものは、以下のうちどれか (A)事故時の換気は6回/時間、通常時の換気は10回/時間 (B)事故時の換気は12回/時間、通常時の換気は6回/時間 (C)事故時の換気は10回/時間、通常時の換気は6回/時間 (D)事故時の換気は12回/時間、通常時の換気は9回/時間 答え:CD 分析:「ボイラー規格」15.3.7条の規定によると、ボイラーが1階または半地下に設置されている場合、ガスボイラーの通常時の換気回数は6回/時間以上、事故時の換気回数は12回/時間以上でなければならない;地下階に設置する場合、通常時および事故時ともに12回/時間以上とする。したがって、CDを選ぶ。『建築設計防火規範』10.3.17条および『高規』4.1.2.9条の規定によると、ガスボイラー室の通常の換気回数は1時間あたり6回以上でなければならない;事故換気量は12回/時以上とする。
天然ガスを燃料とする給湯ボイラー室において、その事故換気システムおよび通常時の換気システムの設計換気量が正しいものは、以下のうちどれか (A)事故時換気6回/時間、平時換気10回/時間 (B)事故時換気12回/時間、平時換気6回/時間 (C)事故時換気10回/時間、平時換気6回/時間 (D)事故時換気12回/時間、平時換気9回/時間 B
「ボイラー規格」15.3.7条の規定によると、ボイラーが1階または半地下に設置されている場合、ガスボイラーの通常時の換気回数は1時間あたり6回以上、事故時の換気回数は1時間あたり12回以上でなければならない。したがって、BDを選択すべきである