NFPA 85 標準の理解に関するいくつかの問題

2015-09-08View Original

Thread Content

5.3.6.4 バイパス 5.3.6.4.1 低水カットアウトのインターロックは、ブローダウンの目的でのみバイパスすることが許可されます。 5.3.6.4.2 のバイパス 5.3.6.4.1 ブローダウン時に一時的に保持されるタイプのものであること。 5.3.6.4.3 通常動作中はいかなる場合もインターロックを手動でバイパスしてはなりません。専門家にお聞きしたいのですが、この段落はどういう意味でしょうか?それはどのような連鎖を意味しますか?
Reply #22015-09-08
この投稿は 2015 年 9 月 8 日 11:23 に xyc114 によって最後に編集され、インターロックにおけるバイパスの役割について説明しました。インターロックスイッチバルブと手動バルブを並列に使用する場合、つまり手動バルブがインターロックスイッチバルブのバイパスである場合、手動バルブは通常は閉じており動作せず、信号によってインターロックスイッチバルブが制御され、動作状態が決定されます。信号出力によりインターロック スイッチ バルブを閉じる必要があると、媒体は流れなくなります。ただし、別の理由により媒体の一部を排出する必要があるため、手動バルブを開くことしかできません。バイパスマニュアルバルブが無いとこの状況は解決できません。バイパス手動弁を追加するしかなく、機能は汚水排出のみです。通常の状況では有効になりません。一般的に、バイパスはメンテナンスのために設置されており、メインバルブの修理は生産に影響を与えません。
Reply #32015-09-08
ありがとうございます。低水カットとは何を意味しますか?
Reply #42015-09-08
ローレベルスイッチ………………………………
Reply #52015-09-08
これについては少し混乱しています。。液面スイッチは発信器ではないですか?。バイパスと何の関係があるのですか?
Reply #62015-09-08
液面上のスイッチ送信機ではなく、スイッチバルブです。低水遮断、水を遮断する低レベル、カットアウトは遮断するという意味です。
Reply #72015-09-08
オンオフバルブはどこにありますか?
Reply #82019-04-24
ブローダウン中の液面低下によるボイラーのインターロックを防ぐために、ブローダウン中にボイラーの液面低下インターロックを解除することができると理解しています。液面低下インターロックは通常運転中に使用する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.