HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

有毒ガス警報器

2016-05-16View Original

Thread Content

当社にはアンモニアの有毒ガス警報器が数台あり、第1段階の警報値は最大許容濃度の75%で、第2段階の警報は即時有害濃度の10%です。海友の皆様、アンモニアガスの許容濃度と有害濃度はそれぞれいくらでしょうか?ありがとう!
Reply #22016-05-16
デルグ、MSA、ニューオーズム、またはコルコンに尋ねてみるといいですよ。私たちのウェブサイトwww.ai-a.cnもご覧ください。
Reply #32016-05-17
MAC 30mg/m3、LDLH 500ppm、参考値です
Reply #42016-05-17
アンモニアは第IV級の毒物で、主に呼吸器に刺激や腐食作用を及ぼします。アンモニアは、人体の湿った部分にある水分と反応して高濃度のアンモニア水を生成し、皮膚のアルカリ性火傷を引き起こす。目に入ると失明することもある。濃度が高すぎると、中枢神経系の興奮性が高まり痙攣を引き起こし、三叉神経の末梢を通じた反射作用によって心停止や呼吸停止を招く。 人のアンモニアに対する嗅覚閾値は0.5~1mg/m3である。350mg/m3を超える場所では作業できません。作業場の空気中の許容濃度は最大で10mg/m3です。第1段階の警報値は許容濃度の75%で、第2段階の警報値は即時的な健康被害が生じる濃度の10%です。以上のことから、第1段階の値は10×75%=7.5mg/m3となります。もちろん屋外の場合はこれより緩和されることがあります。実際、一般的に有毒ガスの測定範囲は0~30と定められており、ガスの種類にあまり区別を設けていませんが、本来はもっと詳細に分類すべきです。あなたの第二段階ですが、直接的な害とは何かわかりません。例えば、20分間接触するだけでかなり不快になるとしたら、それを200と定義できるでしょう。10%なら20です。これを推薦します。採点ですよ、最良の答えです!!!
Reply #52016-05-17
まず、一般的な誤解を正しておくと、アンモニアにはMAC値はなく、PC-STEL値とPC-TWA値があります。 次に、有毒ガスの警報値の設定については、以下の3つの規格を参照できる:GB50493-2009「石油化学工業における可燃性ガス及び有毒ガスの検出・警報設計規範」、GBZ/T 223-2009「作業場所における有毒ガス検出・警報装置の設置規範」、AQ3036-2010;これら3つの基準で定められている警報値の設定は少し異なっているようだが、実質的には矛盾はない。3つの基準を組み合わせて考えると、アンモニアの警報値は2段階に設定できる。第1段階が警報値(PC-STELの75%)であり、当直員は直ちに漏出箇所を探し、漏出防止や人員保護などの適切な措置を講じる;第二段階は過大報告値であり(直接有害濃度LDLHの10%を超えてはならない)、アンモニアの放出量が危険なレベルに達していることを示している。したがって、速やかに緊急対応計画を実行し、現場の作業員の保護と避難を徹底しなければならない。 再度、アンモニアの短期間接触許容濃度PC-STELは30mg/m3、直接有害濃度LDLHは360mg/m3である。 最後に、mg/m3をppmに換算:第一警戒値32ppm;二次高報値は50ppm
Reply #62016-05-17
また、最も厳格な設定における警報レベルは3段階です:1段階の予報値:21ppm、2段階の警報値:42ppm、3段階の高警報値:87~126ppm。具体的な計算手順については前回の回答をご参照ください。ここでは省略します。
Reply #72016-05-18
学んだ!すみません、mg/m3とppmはどのように換算するのでしょうか?
Reply #82016-05-18
mg/m3を分子量で割り、さらに24を掛ける。 24は20度セルシウスにおける気体のモル体積で、22.4を掛けないように注意してください。 単位を簡略化する具体的な手順は、自分で紙に何度も書いてみればわかってくる。
Reply #92016-05-19
。。。私が設定したのが低すぎたようだね、へへ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.