導熱油運用過程における検出の問題

2015-09-11View Original

Thread Content

断熱油の運転中、どのくらいの間隔でサンプルを採取して分析すべきか?分析対象の項目は大まかに把握しており、酸度、沸点、引火点、残留炭素、粘度などがあります。専門家の方にお伺いしたいのですが、それぞれどのような数値になったら断熱油として使えなくなり、交換が必要になるのでしょうか?それとも、伝熱油自体に一定の交換期限があるのでしょうか?ご教示を賜りたく存じます!
Reply #22015-09-12
最近調べた資料を皆さんと共有します。1、粘度:粘度の変化は、一般的にシステム内の熱伝達液が汚染されていること、また熱分解や酸化劣化の程度を示しています。変化率が15%を超える場合は、注意が必要です。 2、引火点:引火点の変化は系内で低沸点物質が生成されていることを示し、変化率が20%を超える場合は注意が必要である。 3、酸価:酸価の変化は、システム内の熱伝達液が汚染されたり酸化したりしていることを示しています。酸価が0.5 mgKOH/gに達した場合は、注意が必要です。 4、残留炭素:残留炭素が増加するのは、一般的に汚れや腐食物、重度の酸化、または激しい熱分解が原因である。1.5%に達した場合は、注意が必要である。 検査結果が出た後、各項目がいずれも変動範囲を超えていなければ、熱伝導液の運転は順調であることを意味します;もし1つ以上が基準を超えている場合は、対策を講じて熱伝達液の一部または全部を交換し、熱伝達液を良好な状態に戻すべきである。 !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.