なぜデジタルフィードバック信号の曲線はスロープになるのか

2015-09-14View Original

Thread Content

WINCCではバルブの開閉フィードバック信号を記録しており、履歴曲線を確認したところ、信号が1と0の間で斜面状の(開と閉の信号に対応する)曲線を描き、変化(0→1または1→0)の過程が約1時間ほど続いていました。私の理解では、現場では受動型コンタクト信号であり、0か1のどちらかしかないはずです。理論的には1まで直線的に上昇するか、0まで直線的に下降するはずなのに、なぜ斜面状に変化するのでしょうか?バルブの開閉を真に反映しているのは、観測曲線の値が0または1になる瞬間こそがバルブが動作する時なのでしょうか?達人に解決をお願いします。
Reply #22015-09-14
あなたのシステムが何かはわかりませんが、履歴トレンドの1画面での時間範囲と、変数データの記録サンプリング頻度を確認してみてください。原因はおそらくこれら2つの点にあるでしょう。
Reply #32015-09-14
バルブポジショントランスミッターを使っているのですか?
Reply #42015-09-15
トレンド内で設定できますよ。0と1の動作過程だけ見ればいいんです
Reply #52015-09-15
設定の理由ですが、上で言われていた通り試してみてください!
Reply #62015-09-15
WINCCは変化した時に記録するように設定されているので、実際に見えるのは2つの点だけです。点と点を結ぶ線は自動的に生成されるので、気にする必要はありません。 データテーブル内でもデータを確認でき、2つのデータが表示されます。1つは0から1に変わるときのデータで、もう1つは1から0に変わるときのデータです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.