”晃電「高圧・低圧モーターの電流変動の問題を引き起こす?

2016-06-15View Original

Thread Content

”晃電「高圧・低圧モーターの電流変動の問題を引き起こす? 高圧システム:6000V 低圧システム:380V 事象:雷雨によるフラッター、電力網の電圧変動、間隔は1秒。 DCS電動機の電流推移は以下の通りです:高圧電動機:8:0:1は電流が安定、8:0:2は電流が低下、8:0:3は電流が安定。高圧電動機のうち1台はソフトスタート方式で、8:0:1は電流が安定、8:0:2は電流が低下、8:0:3は電流が急上昇、8:0:4は電圧が安定。低圧電動機:8:0:1は電流が安定、8:0:2は電流が急上昇、8:0:3は電流が安定。高圧と低圧の間には2000KVAの変圧器が4台あります。 質問:1、8:0:2の時刻に、なぜ低圧電流が上昇し、高圧電流が下降したのか。 2、8時0分3秒の時点で、なぜ低圧電流と高圧電流は安定しているのに、高圧ソフトスタートモーターの電流だけがピークを示すのか?専門家のご教示をお願いします
Reply #22016-06-15
皆様、ご助言をいただけませんか??
Reply #32016-06-25
メーカーに問い合わせてみるといいです。私の推測:8:0:2、雷によって高電圧回路が生成され、誘導電圧が生じることで回路の電圧が上昇し、その結果高圧モーターの電流が低下する。私にもよくわからないんです。ただの個人的な考えで、違ったら怒らないでくださいね。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.