空調から自動制御に転属したばかりで、まだよくわからないことが多いのですが、皆さんにお伺いしたいです。圧力変換器の仕様書には、柱に取り付けるタイプと直接短く取り付けるタイプの2種類がありますが、これには何か違いがあるのでしょうか?計器の取り付けについて、図集や規格をお勧めいただけますか。よろしくお願いします。
Reply #22015-09-15
短い設置とは、プロセス配管上にその場で直接設置することです。 支柱の設置とは、プロセス配管の近くに2インチの溶接鋼管を支柱として立て、その後、トランスミッターに付属している2インチ用のクランプを使ってトランスミッターをその支柱に取り付けることです。
Reply #32015-09-15
計器の取り付け要件は、HG/T 20505~20516、20699、20700-2014「化学工業用自動制御設計規定」にあるHG/T20507-2014取り付け図集およびHG/T 21581-2010自動制御取り付け図集を参照する必要があります
Reply #42015-09-15
HG/T 21581-2012 『自動制御設置図集』
Reply #52015-09-15
送信機の設置高さに関係があり、高すぎると表示の確認やメンテナンスが困難になります。
Reply #62015-09-15
主に設置や観察のしやすさを考慮しています
Reply #72015-09-15
設置にあたっては、媒体の性質、環境状況、使用・メンテナンスの容易さなどの要因を考慮する必要があります。
Reply #82015-09-15
何を無駄に手を出してるんだ、空調から自動制御へ
Reply #92015-09-15
通常は地面やプラットフォーム面に設置されます。 一般的には、詰まりやすいために直接配管上に取り付けられるのです。
Reply #102015-09-16
支柱の設置は工程環境から離れた場所で行え、直接短く設置することで詰まりにくいが、媒体の温度環境や周囲の配管などには注意が必要である
Reply #112015-09-16
一部の設計院には独自の取り付け図があり、トランスミッターの取り付けは使用する媒体に応じて行われる。ガスの場合はサンプリングポイントの上方に取り付ける必要があり、一般的な支柱の設置高さは1200である。ガスを測定する際に上方に設置する条件を満たせない場合は、短い取り付け部品が使用される。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.