過負荷遮断の問題について

2015-09-22View Original

Thread Content

空気圧縮機の入口バルブが外れて空気圧縮機が停止しました。問題は、空気圧縮機の現地熱保護装置が作動しなかったことです。また、高圧室の低圧入線用プラスチックケース式遮断器(380V/630A)や低圧総合フレーム用遮断器(380V/2500A)も遮断されませんでした。代わりに、高圧側の変圧器入線用真空遮断器(10KV/630A)が遮断され、結果として工場全体の停電につながりました。故障の原因を分析していただけますか?
Reply #22015-09-22
空気圧縮機定格出力250KW
Reply #32015-09-22
階層を飛ばした遮断の問題、パラメータ設定が原因か
Reply #42015-09-22
このプラスチックケース式遮断器の内部構成には過負荷保護のみで、過電流保護や低電圧保護はありません
Reply #52015-09-24
解決策を至急お願いします、または良い答えを教えていただければ幸いです。ありがとうございます。。。
Reply #62015-10-05
定値設定が不正確になるのでしょうか?
Reply #72015-10-06
高圧の逆時間特性による遮断はごく普通のことです。低圧側は熱保護機能があるので、まだ熱が蓄積されていないため、修正する必要はありません。このような事態が起きないようにすればよいのです
Reply #82015-10-07
電動機用遮断器の長時間遅延脱扣器の設定値が小さすぎる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.