コントローラとオペレーションステーションの通信に問題がありますか?

2015-09-22View Original

Thread Content

現場のAB PLCは、コントローラのネットポートからネットワークケーブルを使ってオペレーションステーションと通信します。通常のネットワークケーブルでは通信できず、約5メートルのシールド付きクリスタルコネクタを使えば通信できますが、20メートルのシールド付きクリスタルコネクタでは通信できなくなるのでしょうか?解く?
Reply #22015-09-22
個人的にはケーブルの問題だと思います。20m程度のネットワークケーブルをオフィスに持って行って、品質を試してみてください。
Reply #32015-09-22
線の問題じゃない、他の場所ではうまく動く
Reply #42015-09-23
ネットワーク通信を使う場合は、途中にスイッチを入れてみてください。。。
Reply #52015-10-04
光ケーブルで干渉を防げば、問題はないはずです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.