循環水ポンプの設定最適化

2015-09-23View Original

Thread Content

この投稿は、2015年9月23日15時39分に「一道剣虹」によって最終的に編集されました。現在、3基の独立した冷却塔からなる冷却塔群があり、1基の冷却塔の処理能力は400m3/hで、残りの2基の冷却塔の処理能力はそれぞれ200m3/hです。 日常運用において、処理量400m3/hの冷却塔は常時稼働;1日のほとんどの時間は200m3/hの冷却塔を1基稼働させる必要があり、短い時間だけ2基の200m3/hの冷却塔を同時に稼働させなければならず、さらに約3時間は2基とも稼働させる必要がありません。 冷却池に付属する循環水ポンプユニットを、投資費用とエネルギー消費量を最小限に抑えるように設定するにはどうすればよいでしょうか。1)冷却塔群の600m3/hの処理能力に対応するため、400m3/hの循環水ポンプを3台設置し、そのうち2台にはインバータを装備する;2)400m3/hの循環水ポンプを2台、200m3/hの循環水ポンプを2台設置する;......
Reply #22015-09-23
変頻機能を使う設定はあまり使わず、残りの2つは通常のポンプで問題ありません。基本的に冷却塔の通常の処理能力は600m3で、最大値は800m3、最小値は400m3です。戻り水配管には温度検出機能と他の2台の小型ポンプとのインターロックが設けられており、戻り水の温度が設定値を超えると2台目のポンプが起動し、それでも温度が下がらない場合は3台目のポンプも起動します。3台目のポンプの流量は、温度に応じた制御回路で調整可能です。戻り水の温度がリレー値に達したら3番目のポンプを停止し、2番目のポンプも同様です。
Reply #32015-09-23
ポンプは4台設置することを推奨します。400立方の場合は1台稼働させて1台を予備とし、その他200立方のものについては、それぞれ1台のポンプで十分です。 インバーターは不要
Reply #42015-09-23
工業用周波数のポンプが2台、変頻式のポンプが2台。変頻器1台でポンプ2台を制御し、タッチスクリーン付きのPLC自動制御装置を追加する
Reply #52018-10-20
200流量のポンプを5~6台設置し、配管上で自由に切り替えたり組み合わせたりできるようにし、予備ポンプとしても使用でき、部品も共通化できる。インバーターの使用は推奨されません。回転数を下げると流量が減少し、揚程も低下するため、使用要件を満たせない可能性があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.