冬期に突然中圧ボイラーの液面計が故障した場合、どのように対処すればよいか? 答:⑴直ちに計器工場と連絡を取り、最短時間で対応人員を手配する;⑵変換現場の主任操作員は、直ちに現場の2基の中圧ボイラーの液面計を調整した;⑶計器の故障前の状態で上水流量と生産負荷を維持する;⑷現場に人を派遣し、交代で液面計の監視を行う。
Reply #22016-01-17
答:⑴直ちに計器工場と連絡を取り、最短時間で対応人員を手配する; ⑵変換現場の主任操作員は、直ちに現場の2基の中圧ボイラーの液面計を調整した; ⑶計器の故障前の状態で上水流量と生産負荷を維持する; ⑷現場に人を派遣し、交代で液面計の監視を行う。
Reply #32016-01-18
第一歩として、作動状態に異常がないかを判断します。変化がなければまず連鎖を切り離し、その後上記の4つを参照してください!
Reply #42016-01-23
液面計は一つではなく、もしこの液面計にリレー機能がある場合は、直ちにバイパスしてリセットし、問題発生前のバルブ開度などの通常状態に戻さなければならない。私が設置したドラムの液面計は少なくとも4つあり、さらに液面スイッチも最低3つあるので、半分は大きな問題は起こらず、落ち着いて対処すればよい。現場の液面計と照合する。液面計が凍結する以外に、高温によってフロート式の浮子が減磁してしまうという状況もあります。最も確実な方法は、現場で待ち伏せすることだ。もし凍結が問題なら、冬を迎える前にその対策をしておき、凍結を防ぐべきです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.