酸素検知器の設置要件について教えてください

2015-09-23View Original

Thread Content

酸素検知器の設置要件は何ですか?主に、1台の探知器でおおよそどれくらいの面積をカバーできるのでしょうか?これには関連する規格はありますか?有毒ガスで考えると、1つのセンサーの検出面積は1.5平方メートルだそうですか?
Reply #22015-09-24
誰もアドバイスしてくれないの?検出基準は、可燃性ガスに基づくのか、それとも有毒ガスに基づくのか?
Reply #32015-09-24
有毒ガスに基づき、屋外のカバー面積は4メートルとする
Reply #42015-09-24
じゃあ、室内ならどうでしょう?1.5平方メートルですか?それとも他の基準?どのような規格で要件が定められているかご存知ですか?
Reply #52015-09-25
こちらは製造元です。酸素は可燃性も毒性もありません。測定範囲は0~30%VOLで、専用センサーが搭載されています。酸素が不足すると人は窒息し、いわゆる低酸素状態になります。検出範囲は約10メートル、または20~30平方メートルに酸素探知器1台を設置する。
Reply #62015-09-25
6階が正解。酸素には可燃性はなく(助燃剤に過ぎない)、毒性もありません。では、なぜ酸素濃度を測定するのでしょうか。一つには、環境中に酸素が不足し、つまり低酸素状態となって現場の人々が窒息する可能性があるからです。二つ目は、酸素濃度が高すぎると人体にも害を及ぼすことです。 したがって、酸素濃度の測定にはLEL%やppmを用いるのではなく、その環境における空気中の酸素の割合を示す体積比VOL%が用いられます。空気中の酸素濃度は通常21.5%VOLなので、私たちの警報器の下限値と上限値は通常19.5vol%および23.5vol%に設定されています
Reply #72015-09-25
また、酸素は燃焼を助ける働きもあります。多くの化学原料は酸素と反応して、可燃性または有毒なガスを生成します。
Reply #82015-09-26
酸素警報検知器の配置は、可燃性ガス検知器の配置要件を参照すること。一般的な室内では、半径15メートルを超えない。 酸素警報値の設定:ヨーロッパ人の酸素耐性は一般的にアジア人よりも低く、ヨーロッパ地域では酸素警報値は通常19%Vに設定されているが、アジア地域では通常18%V(または18.5)に設定されている。 上記は参考までにです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.