現場で計器の問題を処理する際の計器線対地現象の分析

2016-02-17View Original

Thread Content

現場で計器のトラブルを処理する際、エンジニアや計器の専門家たちからよく言われるのですが、計器の問題を解決するために取り外した計器の配線は必ずテープでしっかり巻いておくべきだと。そうすれば、計器のケースなど、地面に接続されている部分に触れて短絡が起きるのを防ぎ、計器の回路がショートするのを防げるからだそうです。具体的になぜそうなるのか、どなたか詳しく説明していただけませんか?
Reply #22016-02-17
これは必須です。なぜなら、ショートすると関連するカードが焼損する可能性があり、その場合の損失は甚大になるからです
Reply #32016-02-17
このような*習慣を身につけるのは良いことで、糸を抜いたらきちんと包んでおきましょう。しかし、これは絶対的なものではありません。技術の進歩に伴い、一部のDCSメーカーの製品には回路短絡電流保護機能が備わっており、つまり現場で短絡が起きても問題なく、セーフガードやカードが焼損することはありません。:D
Reply #42016-02-17
私が聞きたいのは、なぜ地面に対して短絡するのかということです
Reply #52016-02-17
計器の接地は、作業接地と保護接地に分かれ、計器の信号回路の接地(一般的には直流電源の24V-端子)は作業接地に属する。ほとんどの工場のアースシステムは等電位に接続されているので、現場の信号線が計器のケースなどの導電性のある部分に触れると、短絡が起こってしまうのではないでしょうか(信号線がアースに接続されているため、アースは信号線の負極のようなもので、正極と負極が接続されると短絡になります)。大丈夫です。信号の正と負の電圧、そして信号線とグラウンドの電圧を測定すると、等しくないことがわかりますが、これはごく普通のことです。理由を簡単に言えば、理論上の等電位を100%実現するのは非常に難しいからです。
Reply #62016-02-17
使用されている現場計器の2線式4-20mA信号が大きな割合を占めているためです。検出・制御システムにおいては、通常、電位が最も低い点を信号の共通点として選び、この共通点はほとんどの場合アースに接続される。2線式の4-20mA信号構成システムでは、24V電源の負極線の電位が最も低く、これがシステム信号の共通点となる。 現場で計器の問題を処理する際に取り外した計器ケーブルをテープで覆わずに、計器の筐体など大地に接続されている部分に触れると、そのケーブルが共通点に接続されたことになり、計器回路の短絡を引き起こす可能性があります。
Reply #72016-02-18
信号線のプラスがグラウンドに接続されると短絡が起きるということですが、もし信号線のマイナスがグラウンドに接続されても問題ないのでしょうか?
Reply #82016-02-19
独身の日の計画を急ぐべきだ;P;P;P
Reply #92016-02-20
私もこんなことをしたことがある。トランスミッタを交換する際に絶縁テープを使わず、24Vのプラス極をグラウンドに接続してしまったら、信号アイソレータが直ちに壊れてしまった。それ以来は倍に注意するようになった:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.