干渉はどう処理すればいいの?

2015-09-24View Original

Thread Content

純水装置の強電と弱電は1つのブリッジケース内にあり、以前は正常に動作していました。しかし最近、原水タンクと純水タンクの液面計は、原水ポンプや一次・二次高圧ポンプ、増圧ポンプが起動または停止するたびに、約0.3Mの変動が生じています。 最初の液面は4.7Mでしたが、上記のポンプをいくつか動かすとすぐに5Mに上昇し、ポンプの動作が安定すると再び液面は下がりました!! 干渉の問題だと思うんですが、どうやって確認し、解決すればいいのでしょうか!!!
Reply #22015-09-24
干渉の問題は否定できませんが、記述からすると、ポンプを起動した直後に急に水が入るため液面が変動し、測定値が上昇します。運転が安定すれば再び正常に戻るため、計器の動作は正常であることがわかります。
Reply #32015-09-24
全く干渉の問題ではなく、他の原因を探せ。
Reply #42015-09-24
投稿者が言うことも私にはよく分からない。一般的に、非同期電動機の起動電流は定格動作電流の4~7倍だとされており、この電流が計測用信号ケーブルに干渉を与えるのはごく普通のことだ。でも、ポンプを止めた時には干渉があってはいけないはずだよね。 原水ポンプ、一次・二次高圧ポンプ、増圧ポンプ――これらのポンプは新たに追加されたものでしょうか?投稿者が言及した異常は、以前からこれらのポンプがあった時から起きていたのでしょうか? 検証方法については、私にもあまり良い案がありません。これでうまくいくかどうかは単なるアイデアに過ぎず、改善すべき点がたくさんあります。現場の液面計トランスミッターのケーブルを接続せず、代わりに約1000オームの負荷抵抗を直列に接続し、その後電流計を直列に接続します。そして、投稿者が言及したいくつかのポンプを操作して電流を記録します。電流にmAレベルの変動があれば、モーターケーブルの干渉であると確認できます。
Reply #52015-09-25
私も同様の問題に遭遇しました。モーター(インバータ駆動)の起動と停止時に、流量と液面が大きく変動するというものです。その後、ケーブルを別のキャビネットに移して再配線することで解決しました。考えてみてもいいですよ
Reply #62015-09-25
コンタクタやインバータの干渉を考慮する。
Reply #72015-09-25
強弱電ケーブルは同じ橋架に入れてはいけません。。長期にわたると計器が壊れやすくなります
Reply #82015-09-25
私たちにもこんなことがありましたが、最終的に別々に置いておくとなくなりました。
Reply #92015-09-25
他に良い方法はない、分けて使おう。または計器のシールド層を接地してみるのもいい。これは必ず接続しなければならない
Reply #102015-09-26
計器信号ケーブルは電気ケーブルと一緒に保管してはならず、必ず別の配線トレイで敷設しなければなりません。
Reply #112015-09-26
強電と弱電は分ける、強電と弱電は分ける、強電と弱電は分ける。そうでなければ、干渉はどうやっても処理できない。動力、制御、計測はそれぞれ別のケーブルトレイを使用し、計測用ケーブルおよび一部の制御用ケーブルにはシールドケーブルを使用し、シールド層は適切にアースする。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.