内浮頂タンクのタンクトップ中央通気管には、消火器を設置する必要がありますか?

2015-10-08View Original

Thread Content

題名の通り:SH/T 3007-2014「石油化学プラントの貯蔵・輸送システムにおけるタンクエリアの設計基準」第5.1.9条:5.1.9 次の貯蔵タンクの大気に通じる通気管または呼吸弁には、消火装置を設置しなければならない:d) 内浮き式タンクのタンク頂部中央の通気管。質問です:中央の通気管にのみ消火装置を設置する目的は何でしょうか?内浮頂には通気窓があるんじゃないの? 皆さんは設置しましたか?
Reply #22015-10-08
親さん、もちろん必要ありませんよ。缶の上部には排気窓がある
Reply #32015-11-15
わざわざ装着する必要はないと思う。真ん中だけ装着して、他の部分は装着しなければ、役に立たないでしょう??
Reply #42018-08-18
投稿者さん、もう改善しましたか?当社も同様の問題に直面しており、「中国石油化工株式会社 炎油軽質油貯蔵タンクの安全運用に関する指針」の5.2.2項には、「内浮きドーム型貯蔵タンクのドーム中央の通気孔には、消火装置を設置しなければならない」と規定されています。”、同じ要件です;また、「中国石油天然気株式会社 軽質油品貯蔵タンク技術ガイドライン」においては、「3.4.3 密閉が不要な内浮きドーム型貯蔵タンクには、環状の通気孔を設けるべきである。」と規定されている。環状通気孔は、最高設計液位よりも高い位置にあるタンク壁または固定天井上に設置すべきである;密閉要求のない固定屋根の中央の最も高い位置には、通気弁を設置し、さらに消火器を取り付けるべきである。 製油所関係者と話し合ったところ、規定に従って実施すべきだと考える人もいました;側面の通気孔(四角い穴)は変更しなくても意味がないと考える人もおり、変更しない方が良いとされている。
Reply #52018-09-28
内浮頂の中央通気管に消火器を設置すると、発散する可燃性ガスの希釈拡散が妨げられ、かえってタンクの頂部に爆発性の混合ガスが形成されるのではないでしょうか?内浮頂の中央通気管に防火器を取り付けた事例はありますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.