ドラム上の水ポンプが停止した場合の対処法

2015-10-15View Original

Thread Content

上水ポンプが停止したためドライボイラー状態となり、ボイラーに水を供給できるのはどの程度の温度になった時でしょうか。
Reply #22015-10-15
水温より5度低くなれば十分です。。。。。。。。。。。。。
Reply #32015-10-18
:Pの今のドラムはとても大きく、鍋料理ができる。操作に問題があるようだ。
Reply #42015-10-18
当時、予備ポンプは故障で起動できず、運転中のポンプも電圧の乱れで停止してしまい、電力を供給してリセットしなければ起動できなかったため、乾燥状態になってしまった。
Reply #52015-10-21
ドラム缶の給水に問題がある場合は、まず熱源を切って乾焼きを防がなければならない
Reply #62015-10-22
ストーブの火は消えましたが、まだ乾いています
Reply #72015-10-27
同じく、大神に解答をお願いします。。。。。
Reply #82015-10-27
ドライポットは非常に危険で、軽率に水を入れると爆発を引き起こす可能性があります。ドライポットを防ぐためには、すぐにストーブの火を消し、蒸気発生器から蒸気を供給する必要があります。これは、過熱を防ぎ、冷却を緩やかにするためです。また、ボイラーの温度が200℃程度まで下がって初めて水を入れることができます
Reply #92015-10-27
技術質問で言われていたのを覚えています。熱源を切除して放空冷却に切り替え、<150℃になってから投入できると

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.