絶対圧送信機のゼロ点調整について

2015-10-09View Original

Thread Content

負圧がいくつKPaになったら絶対圧変換器を使って測定する必要があるのでしょうか?絶対圧トランスミッターのゼロ点はどのように調整するか?
Reply #22015-10-09
大気圧より低い場合は、絶対圧変換器を使って測定できます。入力信号がないときにゼロ点を調整する。
Reply #32015-10-09
これは相対的な概念で、負圧がそれほど大きくない場合、例えば十数KPA程度なら、一般的な圧力変換器でも測定できます。絶対圧のゼロ点については、一般的には絶対零度、つまり-100KPAの時にのみゼロ点補正として使用でき、通常の機関にはこの装置はありません。
Reply #42015-10-10
これは相対的な概念で、負圧がそれほど大きくなく、例えば十数KPA程度であれば、一般的な圧力変換器でも測定可能です。絶対圧のゼロ点については、一般的には絶対零度、つまり-100KPAの時にのみゼロ点補正として使用でき、通常の機関にはこのような装置はありません
Reply #52015-10-11
私はずっとよくわからなかったのですが、皆が言う絶対圧送信機のゼロ点調整というのは、一体どういう意味なのでしょうか? 自分で校正する際にゼロ点を調整するのですか?やはり通常の差圧と同様にゼロ点を設定するか? ゼロポイントで行うわけにはいきません。絶対圧をゼロポイントに設定すると、それは圧力になってしまいます。この問題について、ゼロポイントに設定してしまったというフィードバックがいくつかありました。 また、ゼロ点を校正したい場合、企業内の装置ではそのような理想的なゼロ点に到達できるのでしょうか? ロスモント工場の絶対圧計の校正時のゼロ点は0.5kPa(a)くらいだったと思います。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.