フィッシャー位置決め器は40%未満では動作しないのか?

2015-10-19View Original

Thread Content

こちらにFisher製の位置決め装置がありますが、電圧が40%未満になると動作しなくなります。バルブの操作方式はFCで、回路の電圧は26Vです。また、回路はアースされていません。テスターを使ってアースを確認しましたが問題ありませんでした。Flukeを使えばバルブの全開・全閉も問題なく行えます。電源を接続すれば大丈夫なのに、なぜ翌日にまた同じ症状が出るのでしょうか?センターコントロールのカードキーも交換しましたが、問題ありません。どうしてなのか、専門家の方にアドバイスをお願いします
Reply #22015-10-19
位置決め装置を再調整してみてもダメなら、別の位置決め装置に交換するしかない。問題はいつも同じで、配線や出力、接続部分、ハードウェアのことだ。カード類やケーブルもすべてチェックしたが、もしインターロックがないのなら、位置決め装置を交換するしかない
Reply #32015-10-19
まず、ポジショナーの入力を確認してください。ポジショナーに入力信号があるのに動作しない場合、問題はポジショナー自体にあるということです。ポジショナーが40%未満で停止していないかを確認してください。
Reply #42015-10-19
インテリジェントな機能というのは、誰にも正確に説明できるものではありません。これは除外法でしか判断できません。ケーブルやカード類、信号に問題がないのであれば、原因は位置決め装置に違いありません。電源が切れることもあると言いますが、すぐにまた動作するので、どうやらフリーズしているようです。既に再調整を行ったのですから、交換することをお勧めします。
Reply #52015-10-20
40%未満です。これは電流が比較的小さいため、干渉の可能性はありますか?
Reply #62015-10-20
”「停電後に再び動作する」とのことですが、およそどれくらいの時間が経つとまた同じ問題が発生するでしょうか。フルクラによって信号を送り、同じ時間待ってみて、状況はどうなるでしょうか? 個人的には、ポジショナーのマザーボードの問題だと思います
Reply #72015-10-20
フルクトのテストが正常なら、バルブやポジショナーに問題はないはずです。DCSに出力制限があるのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.