循環水場の稼働手順について説明しますか?

2015-10-20View Original

Thread Content

循環水場の稼働手順について説明しますか?
Reply #22015-10-20
一 着工時の点検 1 冷却塔、集水槽およびその付属設備の点検 1) 冷却塔の散水ノズル、フィラー、受水器が正常であることを確認する; 2) 冷却塔集水槽の排泥弁が閉じていることを確認する; 3) 循環冷水ポンプのリターンバルブが閉じていることを確認する; 4) 冷却塔の各上塔バルブが閉じていることを確認する; 5) 冷水タンクの各補水バルブが閉じていることを確認する; 6) 地下排水井が滞りなく通っていることを確認する; 7) 風機が正常に準備されているか確認する; 8) 内部/計器が正常に機能し、予備として準備されていることを確認; 9) 処理水システムが正常に動作しているか確認する。 2 循環冷却水ポンプ、汚水揚水ポンプおよびその付属設備の点検 1) カップリングの取り付けが完了していることを確認する; 2) 保護カバーが正しく取り付けられていることを確認する; 3) ポンプの機械部品、計器、電気系統が正常であることを確認する; 4) 冷水ポンプの潤滑状態が良好であることを確認する; 5) 冷水ポンプのシールが良好であることを確認する; 6) 冷水ポンプの排出用スリーブが正しく取り付けられていることを確認する; 7) 冷水ポンプの出口バルブがスムーズに動作し、閉じられていることを確認する; 8) 冷水ポンプ入口バルブを全開; 9) 冷水ポンプ出口の圧力計が正常であることを確認する; 10) 各汚水ポンプが正常に準備されていることを確認する; 11) 冷水ポンプを3~5回回して、スムーズに動き、詰まりがないことを確認する。 3 流砂フィルターシステムおよび付属設備の点検 1) 各流砂フィルターの取水弁が正常に動作し、閉じた状態にあることを確認する; 2) 流砂フィルターの空気路バルブが正常に動作し、閉じた状態にあることを確認する; 3) 流砂フィルターの排泥バルブが閉じていることを確認する; 4) 地下排水システムが滞りなく機能していることを確認する。 4 システムの流れと各バルブの状態を確認し、記録する 1) 各バルブの開閉状態を確認する; 2) 工事開始のプロセスがスムーズであることを確認する。 5 薬剤添加装置および付属設備は正常に準備されており、水処理用薬剤も十分に揃っている。1) 薬剤貯蔵タンクが正常に準備されていることを確認する; 2) 加薬ポンプが正常に準備されていることを確認する; 3) 薬剤添加工程が正しいことを確認する; 4) 加薬制御システムが正常であることを確認する; 5) 薬剤が揃っていることを確認する。 6 排水槽および付属設備の点検 1) 循環水場の生産汚水槽と生活汚水槽の流入・流出プロセスが正しいことを確認する; 2) 生産汚水昇降ポンプおよび生活汚水昇降ポンプが正常であり、予備状態にあることを確認する。二、運転用循環冷水ポンプ 1) 冷水タンクの水位が規定範囲内にあることを確認する; 2)遠心ポンプの起動前の準備を行う; 3) スケジュール開始指示の確認; 4) モーターに電力が供給され、起動条件が整っていることを確認する; 5) ディスクを3~5回回し、スムーズで詰まりがないこと; 6) モーター起動ボタンを押す; 7) 出口圧力計の指示が安定したら、手動出口バルブを開ける; 8) 排出弁の開放はゆっくりと行い、ポンプの排出圧力を調整しながら、電流や圧力の変化を観察する; 9) 管網圧力を0.40~0.45MPaに調整する(注:この管網圧力は通常の生産時の圧力値であり、水洗い時はやや高くする); 10)モーター電流が定格値未満であることを確認する; 11)分析結果により循環水の濁度が10NTU以下の場合、置換を中止する。 三、冷却塔の運転 1) 風機が起動可能な状態であることを確認する; 2) モーターに電力が供給され、起動条件が整っていることを確認する; 3) 冷却塔の給水バルブをゆっくり開き、タワー池の低位置バルブを閉じる; 4) 管網の圧力変化に注意し、タイムリーに現場担当者と連絡を取る; 5) 開度を調整し、均一な散水を実現する; 6) 给水圧力および戻り水圧力を目標範囲内に制御する; 7) 返水圧力に基づき上塔弁の開度を決定する; 8) 冷水の温度に応じてファンの起動を判断する; 9) 冷却水タンクの水位を規定範囲内に制御する。 四、水質処理 1) 監視用熱交換器の導入; 2) 自動薬剤添加装置の導入; 3) 自動殺菌装置を導入する。 五、サイドフィルター装置の運転 1) 循環水のフィルタリングプロセスが正しいことを確認する; 2) 流砂フィルターの給水バルブと空気路バルブをゆっくりと開ける; 3) 入水バルブの開度を正常に調整する。 六、最終状態の確認 1) ポンプが正常に動作し、各パラメータが正常な範囲内にある; 2) 循環冷却水配管圧力0.40~0.45 MPa; 3) 冷水温度≤32℃; 4) 冷却水槽、汚水槽の水位を規定範囲内に制御する; 5) 流砂フィルターは正常に動作している。
Reply #32015-10-20
一.作業員の訓練、訓練内容は以下の通り: 1.単段両吸式遠心ポンプの操作方法。 2.多回転バルブ駆動装置の操作方法。 3.軸流ファン、薬剤添加などの装置の操作方法。 4.循環水プロセスフロー図の理解と作成。 5.検査員は検査項目および検査機器の操作方法に精通している。 二.稼働準備: 1.製造用薬品の準備(薬品工場が添加パラメータを定める)。 2.ポンプ、タワー・タンク、バルブ、計器、フィルターシステム、薬剤添加システムなど、すべての機器を点検する。 3.現場で機器ごとに操作訓練を行う。基本的に操作でき、使用できるレベルに達している。 4.すべての機器の潤滑油や潤滑箇所を点検し、機器の試運転および調整を行う。各機器を使用可能な状態にする。 5.消防設備が完備されているかを確認する。 三.水洗い: 1.システムのバルブをすべて調整する。 2.各用水ユニットに通知し、装置内のバルブを調整して熱交換器の流れをスムーズにし、絶対に死角が残らないようにする。 3.システムに水道水を満たす。 4.調整指示に従い、給水ポンプを起動して洗浄を開始する。 5.洗浄中は冷却塔の水槽水位を適切に管理し、タイムリーに水道水を補給し、状況に応じて適宜汚水を排出する。 6.洗浄作業中、各部門は勝手に水を流してはならず、各熱交換器が詰まっていないかを入念に確認しなければならない。 7.洗浄過程において、4時間ごとに濁度分析を行う。 8.濁度の場合

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.