Thread Content
循環水場の稼働手順について説明しますか?
一 着工時の点検 1 冷却塔、集水槽およびその付属設備の点検 1) 冷却塔の散水ノズル、フィラー、受水器が正常であることを確認する; 2) 冷却塔集水槽の排泥弁が閉じていることを確認する; 3) 循環冷水ポンプのリターンバルブが閉じていることを確認する; 4) 冷却塔の各上塔バルブが閉じていることを確認する; 5) 冷水タンクの各補水バルブが閉じていることを確認する; 6) 地下排水井が滞りなく通っていることを確認する; 7) 風機が正常に準備されているか確認する; 8) 内部/計器が正常に機能し、予備として準備されていることを確認; 9) 処理水システムが正常に動作しているか確認する。 2 循環冷却水ポンプ、汚水揚水ポンプおよびその付属設備の点検 1) カップリングの取り付けが完了していることを確認する; 2) 保護カバーが正しく取り付けられていることを確認する; 3) ポンプの機械部品、計器、電気系統が正常であることを確認する; 4) 冷水ポンプの潤滑状態が良好であることを確認する; 5) 冷水ポンプのシールが良好であることを確認する; 6) 冷水ポンプの排出用スリーブが正しく取り付けられていることを確認する; 7) 冷水ポンプの出口バルブがスムーズに動作し、閉じられていることを確認する; 8) 冷水ポンプ入口バルブを全開; 9) 冷水ポンプ出口の圧力計が正常であることを確認する; 10) 各汚水ポンプが正常に準備されていることを確認する; 11) 冷水ポンプを3~5回回して、スムーズに動き、詰まりがないことを確認する。 3 流砂フィルターシステムおよび付属設備の点検 1) 各流砂フィルターの取水弁が正常に動作し、閉じた状態にあることを確認する; 2) 流砂フィルターの空気路バルブが正常に動作し、閉じた状態にあることを確認する; 3) 流砂フィルターの排泥バルブが閉じていることを確認する; 4) 地下排水システムが滞りなく機能していることを確認する。 4 システムの流れと各バルブの状態を確認し、記録する 1) 各バルブの開閉状態を確認する; 2) 工事開始のプロセスがスムーズであることを確認する。 5 薬剤添加装置および付属設備は正常に準備されており、水処理用薬剤も十分に揃っている。1) 薬剤貯蔵タンクが正常に準備されていることを確認する; 2) 加薬ポンプが正常に準備されていることを確認する; 3) 薬剤添加工程が正しいことを確認する; 4) 加薬制御システムが正常であることを確認する; 5) 薬剤が揃っていることを確認する。 6 排水槽および付属設備の点検 1) 循環水場の生産汚水槽と生活汚水槽の流入・流出プロセスが正しいことを確認する; 2) 生産汚水昇降ポンプおよび生活汚水昇降ポンプが正常であり、予備状態にあることを確認する。二、運転用循環冷水ポンプ 1) 冷水タンクの水位が規定範囲内にあることを確認する; 2)遠心ポンプの起動前の準備を行う; 3) スケジュール開始指示の確認; 4) モーターに電力が供給され、起動条件が整っていることを確認する; 5) ディスクを3~5回回し、スムーズで詰まりがないこと; 6) モーター起動ボタンを押す; 7) 出口圧力計の指示が安定したら、手動出口バルブを開ける; 8) 排出弁の開放はゆっくりと行い、ポンプの排出圧力を調整しながら、電流や圧力の変化を観察する; 9) 管網圧力を0.40~0.45MPaに調整する(注:この管網圧力は通常の生産時の圧力値であり、水洗い時はやや高くする); 10)モーター電流が定格値未満であることを確認する; 11)分析結果により循環水の濁度が10NTU以下の場合、置換を中止する。 三、冷却塔の運転 1) 風機が起動可能な状態であることを確認する; 2) モーターに電力が供給され、起動条件が整っていることを確認する; 3) 冷却塔の給水バルブをゆっくり開き、タワー池の低位置バルブを閉じる; 4) 管網の圧力変化に注意し、タイムリーに現場担当者と連絡を取る; 5) 開度を調整し、均一な散水を実現する; 6) 给水圧力および戻り水圧力を目標範囲内に制御する; 7) 返水圧力に基づき上塔弁の開度を決定する; 8) 冷水の温度に応じてファンの起動を判断する; 9) 冷却水タンクの水位を規定範囲内に制御する。 四、水質処理 1) 監視用熱交換器の導入; 2) 自動薬剤添加装置の導入; 3) 自動殺菌装置を導入する。 五、サイドフィルター装置の運転 1) 循環水のフィルタリングプロセスが正しいことを確認する; 2) 流砂フィルターの給水バルブと空気路バルブをゆっくりと開ける; 3) 入水バルブの開度を正常に調整する。 六、最終状態の確認 1) ポンプが正常に動作し、各パラメータが正常な範囲内にある; 2) 循環冷却水配管圧力0.40~0.45 MPa; 3) 冷水温度≤32℃; 4) 冷却水槽、汚水槽の水位を規定範囲内に制御する; 5) 流砂フィルターは正常に動作している。
一.作業員の訓練、訓練内容は以下の通り: 1.単段両吸式遠心ポンプの操作方法。 2.多回転バルブ駆動装置の操作方法。 3.軸流ファン、薬剤添加などの装置の操作方法。 4.循環水プロセスフロー図の理解と作成。 5.検査員は検査項目および検査機器の操作方法に精通している。 二.稼働準備: 1.製造用薬品の準備(薬品工場が添加パラメータを定める)。 2.ポンプ、タワー・タンク、バルブ、計器、フィルターシステム、薬剤添加システムなど、すべての機器を点検する。 3.現場で機器ごとに操作訓練を行う。基本的に操作でき、使用できるレベルに達している。 4.すべての機器の潤滑油や潤滑箇所を点検し、機器の試運転および調整を行う。各機器を使用可能な状態にする。 5.消防設備が完備されているかを確認する。 三.水洗い: 1.システムのバルブをすべて調整する。 2.各用水ユニットに通知し、装置内のバルブを調整して熱交換器の流れをスムーズにし、絶対に死角が残らないようにする。 3.システムに水道水を満たす。 4.調整指示に従い、給水ポンプを起動して洗浄を開始する。 5.洗浄中は冷却塔の水槽水位を適切に管理し、タイムリーに水道水を補給し、状況に応じて適宜汚水を排出する。 6.洗浄作業中、各部門は勝手に水を流してはならず、各熱交換器が詰まっていないかを入念に確認しなければならない。 7.洗浄過程において、4時間ごとに濁度分析を行う。 8.濁度の場合