発電機の高調整弁故障

2016-03-08View Original

Thread Content

発電所の発電機用DEHに触れたことがないため、当社のタービンは杭州中能製のサーボアンプ(電液変換器)を使用し、上海置道に供給している。初期段階では高調整弁の振動が頻繁に発生したため、そのサーボアンプをメーカーに修理に出した。今回、そのサーボアンプを取り付けて油圧を確立したところ、高調整弁が動作しなくなった。点検の結果、サーボアンプの入力電流信号は80mAであり、手動操作によっても変化しなかった(DEH制御システムは南京科遠製)。このDEH制御およびバルブ位置は同一のモジュール上にある。調査の結果、高調整弁のフィードバック位置送信機に故障があることが判明した(L1インジケーターライトが点灯)。2つの位置フィードバック信号を入れ替えると、L1のインジケーターライトが消灯する。メーカーの指示に従い、7#電池1本をサーバーの入力端子に接続し、ゲートを最大まで開けたところ、配線を元に戻すと正常に動作した。問題の要約は以下の通りです:高音域の位置フィードバック故障により、モジュールの出力がロックされて動作できなくなっています。7#電池で電流を供給し、強制的にサーバーに電力を入れて起動させる。メーカーに信号発生器を使って信号を加えることができるか尋ねたところ、できないとの回答だった;当社の計装制御担当者は全員化学工業出身で、発電所の計装制御の経験がありません。では、その信号は本当に定量化不可能なのでしょうか?調べてみると、そのモジュールの仕様書には出力範囲が-180~180 mAと記載されています。皆さんはこの不具合をどのように対処しますか?
Reply #22023-08-29
高トーン位置フィードバックは、2本必要で、壊れた方をシールドすればよいはずです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.