HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

常圧タンク液面計

2015-10-21View Original

Thread Content

質問ですが、常圧タンク(または一定容積を超えるタンク)には、必ず2組の液面計を設置する必要がありますか?また、その2組の計器の測定原理は異なっていなければならないのでしょうか?
Reply #22015-10-21
そうは言えない。 一式は液面を測定し、管理者にどれだけの量があるかを伝えます; 一式は高液位と低液位を測定し、連動してバルブを閉じたりポンプを停止させるためのもので、いわゆる液位スイッチです。 目的が異なるため、2セット必要です。
Reply #32015-10-21
そう説明してくれればわかります。以前、関係する専門家が貯水池地域の検査時に、私が先ほど述べた問題を提起しました。現在、当社の常圧タンクには、貯蔵量を測定するレベル計のほかに、高液位時に作動するレベルスイッチも設置されています。このような設定なら規格に合致しているはずですね!
Reply #42015-10-21
規格に従えば、現在はこのやり方が一般的です。
Reply #52015-10-21
測定用が1セット、比較用が1セット
Reply #62015-10-21
現場用と遠隔用がそれぞれ1台ずつで、現場用は現場の点検に、遠隔用は制御に使用される
Reply #72015-10-21
現地と遠隔に1台ずつ、これには2通りの解釈があります。例えば、現場に差圧式液面計を設置してデータソースを取得し、そのデータソースを現地で表示しつつ中央制御室にも送信する、といった具合です。また、遠隔側のデータソースには差圧式液位計を、現地表示には磁気式浮子式液位計を使用しています。どちらが規格に合っているのでしょうか!
Reply #82015-10-21
時計がその場で表示される機能と遠隔送信機能の両方を持つものと、遠隔送信機能付きの時計とその場で表示される時計を組み合わせたもの、どちらの方が信頼性が高いと思いますか?
Reply #92015-10-21
保証があるなら、これはもちろん言うまでもありません。規格要件を満たしつつ、経済的にも合理的であれば、それに越したことはありませんよね!
Reply #102015-10-21
一般的に、異なる原理の液面計測システムを2セット用意するのは、万が一一方が故障した場合でも安全性を高めるためです。また、互いに参照して比較することもできます。経済性に関しては、現場ではシンプルで耐久性のあるフロートを選べばよい。遠隔伝送用の、もう少し良いタイプを。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.