すみません、すべての空気用バルブの吸気管にトリプルユニットを取り付ける必要があるのでしょうか?

2015-10-22View Original

Thread Content

すみません、すべての空気用バルブの吸気管にトリプルユニットを取り付ける必要があるのでしょうか? 主管に1つ取り付けてもいいですか? 電磁弁ボックスを設置した場合、主管にトリプルユニットを取り付けるのは規格に違反しますか?
Reply #22015-10-22
必ずしもそうとは限りません。当社の一部の計器に使われる空気は、専用の乾燥・脱油装置で処理されているため、使用時には空気圧ユニットを追加する必要はありません。
Reply #32015-10-22
できれば付けた方がいい。結局のところ、計器は生産の目なのだから
Reply #42015-10-22
それなら、各空気バルブの前に付ける必要がありますか?
Reply #52015-10-22
絶対に追加しよう。三連でいくらなんだ?調節弁は高すぎる~
Reply #62015-10-22
企業に共用の計装用空気システムがあり、その計装用空気が専用に処理されている場合は、トリプルユニットの設置は不要ですが、そうでない場合は必ず設置する必要があります。
Reply #72015-10-23
空気圧調節バルブの空気供給ラインには、フィルター兼減圧弁を取り付ける必要があります。また、シリンダ式の空気圧スイッチバルブ(バルブポジショナー非搭載)には、フィルタリング、減圧、およびシリンダーの潤滑を行うための空気圧トリプルユニットを取り付ける必要があります。
Reply #82015-10-23
大侠、バルブポジショナーは何のために使うんですか?あれがあれば、トリプルユニットは必要ないのですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.