配管の避雷接地に塗装をするかどうかの問題

2015-10-22View Original

Thread Content

私はガスパイプライン業界で働いております。パイプラインの雷保護・アース処理を行う際に、パイプ自体に塗装を施すことは可能でしょうか?(一般的には、アルキド系の赤色防錆下塗りを2回塗り、その上からアルキド系の黄色上塗りを2回塗ります。)その後、平らな鉄板を使ってアース接続を行います。中には、パイプに塗装を施すと絶縁されてしまい、アース処理は意味がないと言う人もいれば、可能だと言う人もいます。ですので、皆様にご相談したく存じます。明確な規格を教えていただけると幸いです :) ありがとうございます
Reply #22015-10-22
一般的なアースは、配管に直接溶接してから塗装を施します。
Reply #32015-10-22
接地というのは、まず配管にボルトを溶接してから接地線を取り付けるものではないですか?
Reply #42015-10-22
接地はすべて配管に溶接されているので、塗装をしても問題ありません。大丈夫です
Reply #52015-10-22
SH 3097-2000「石油化学工業における静電気アース設計規範」にその内容が記載されています。 一般的に、静電気アースは配管の塗装や断熱工事の前に行われる必要があります。
Reply #62015-10-22
配管のアースは、配管に直接アースプレートを溶接することで行われる。アースプレートには塗装がなくてはならず、アース線と良好に接触していなければならない。アース効果を確実にするため、多くの配管のアースプレートにはステンレスや亜鉛メッキ板が使用される
Reply #72015-10-22
配管に防食処理をしないと、より早く腐食するのでは???
Reply #82015-10-22
現在の工法では調整があり、配管は設置前にほとんどの場合塗装を行い、アースプレートは事前に溶接し、塗装は行わない
Reply #92015-10-22
フランジの接続部とアースプレートの接点には塗装をしてはいけません。通常はアース処理を行う前に塗装を削り取りますが、フランジに直接アースプレートを溶接する場合もあります
Reply #102015-10-23
……………まず接地し、その後塗装!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.