製油所の流出配管の放散には、二重バルブやブラインドプレート、チューブキャップを取り付ける必要がありますか?規範はありますか?

2015-10-26View Original

Thread Content

皆さん、お力を貸していただけませんか。よろしくお願いします。
Reply #22015-10-26
加官帽は何に使うの?どうやって心を空っぽにするの?ただし、私たちが使用するのは通常、二重バルブにブラインドプレートを取り付けたもので、漏れが起きて汚染や無駄が生じないようにしています
Reply #32015-10-26
補完:石油化学金属管道配置設計規範SH3012-2011 8.1.11 継続運転の可燃性ガス管道の最低点における排出用には二重バルブを設置し、排出される液体は密閉システムへ放出しなければならない;可燃性ガス配管は、稼働開始時および停止時のみに排気用として使用し、バルブ1つを設置し、ワイヤー栓、管継手カバー、またはフランジカバーを取り付ける。可燃性液体および蒸気の配管に排出用の遮断弁を設置する場合、端部にはワイヤー栓、管継手カバー、またはフランジカバーを取り付けるべきである。
Reply #42015-10-26
規格上はあまり明確ではありませんが、現場では低点排凝を含めてすべて二重バルブになっています。
Reply #52015-10-26
有毒ガスや可燃性ガスは、バルブから漏れても気づきにくいため、ワイヤー栓やフランジを取り付けます。
Reply #62015-10-26
圧力や媒体の要因を考慮し、可燃性液体およびガスの配管の排気バルブには、固体製の塞ぎ物を取り付けるべきである;腐食性の媒体の場合は、チューブキャップを使用してもよい;特別な要求にはブラインドプレートを設置できます。一部の設計院では、5MPaを超える圧力のプロセス配管部分における排出および放空には両方とも二重遮断弁が使用され、高圧部の排出や放空にはフランジ蓋が、低圧部にはワイヤー栓が取り付けられている。
Reply #72015-10-27
あなたの答えはまさに私が求めていたものです。ありがとうございます。
Reply #82015-11-07
バルブだけでは不十分です。なぜなら、バルブの内部から漏れる可能性が高いからです。ブラインドフランジを用いた封止が適切な方法であり、ナットは一般的にねじ式の接続部を持つバルブに使用される。ねじ式バルブは化学物質の取り扱いには適していない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.