LNGコールドボックスの冷却負荷計算に関する疑問

2016-03-07View Original

Thread Content

1日あたり30万立方メートルの凍結庫を設計する場合、その冷却負荷はどのように計算するのか?天然ガスの比重を0.72kg/nm3、比熱容量を2156J/(kg·K)、温度差を260度として計算すると1401KWになります。この結果は正しいでしょうか?設計院と10倍も違うようですが、問題は何でしょうか? もし冷却システム全体のエネルギー効率比が3だと仮定すると、冷却圧縮機のモーター出力はおおよそ冷凍庫の冷却能力の1/3になるはずです。そう言うのは正しいですか?
Reply #22016-03-08
補足しますが、上記の数値には天然ガスの気化潜熱が含まれていません。天然ガスの気化潜熱は510.25kJ/m3であり、1日あたり30万立方メートルなら1771KWとなります。上記の比熱容量の値も合わせて計算すると、負荷は3172KWになるはずです。これでも設計院の設計値と比べると3倍も差があります。私の計算によると、冷凍圧縮機の出力は1/3以下、つまり1000KW未満であるはずです。何が間違っているのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.