磁気伸縮式液面計、2線式、4-20mA。上部では正常に動作しているが、1、2日経つと信号が異常にフルスケールになり、モジュールが焼損する。どうしたのでしょうか?液面計のメーカーに何台か交換してもらったが、どれも同じ症状だ。計器の配線に問題があるのか、それとも計器自体の品質に問題があるのか?計器の配線に問題がある場合、どのように検査すればよいのでしょうか?マルチメーターで回路の24VDC電源供給が正常であり、回路の連動テストにも問題はないです。心からお助けをお願いします!熱心な方のご協力をお願いします、ありがとうございます!
配線に問題があると疑わしい場合は、現場を離れることができます。送信モジュールを中央制御室のAIチャネルに接続し、まだ破損していないか確認してみてください
返答ありがとうございます。彼のその焼損モジュールですが、すぐに壊れるわけではなく、しばらくすると信号が異常になり、その後メーカーの人が来て点検を行うんですが、その点検中に壊れてしまうんです。もう何度もあります。まるで悪霊に取り憑かれたようです。信号が異常になったとき、別の電源を使ってみましたが、信号も正常ではありませんでした。その時点で計器がもう壊れていたのかどうかわかりません。また、媒体が水とジクロロエタンであることと関係があるのかどうかはわかりません。液面を測定する際の密度差は1対1.25です。以前はタンクの上部に揮発性ガスがあり、計器の内部回路が損傷したのではないかと疑っていましたが、最近のモジュールの故障を受けて、計器の本体には隔離措置が講じられました。
通常このような現象は起こりません。一次計器の故障の可能性は低く、主に供給回路に短絡がないか、または接地に問題がないかを確認する必要があります
回路の対地検出とは、2本の線を外した後に対地に電圧がないかを測定することですよね?
配線の絶縁とアースをしっかり点検してください。テスター(またはその他の絶縁・接地測定機器)を使って測定できます。
大げさに言えば、誘導電圧があなたのモジュールを壊してしまったのです。
モジュールが焼けている、つまり、どこかショートしているのか、それとも高電圧が流れているのか?
それとも計器の出力の問題でしょうか?わからないよ、ただ疑ってるだけ!
以前、こんなことがありました。現場の時計が昼間に不定期に乱れて動き、さらに時計が1台燃えてしまったのですが、点検してもどれも正常でした。その後現場を見て回ったところ、計器からおよそ20〜30メートル離れた場所に小規模な技術改良プロジェクトがあり、溶接機が使われていた。溶接は一か所で行われていなかったため、溶接工もわざわざ接地線を引き回すのが面倒だったのか、溶接機の接地線を管廊構造の基礎に挟んでいた。最初は気づかなかったが、こんなに離れていれば影響はないだろうと思っていた。計測器を見てみると、溶接銃が点火するたびに計器の数値も同時に跳ね上がるのだった。溶接工に引っ張ってもらって試してみたところ、本当に計器に影響が出た。溶接工に溶接機のアース線を別の場所に移動してもらうと、溶接中は計器が飛ばなくなった。今でも一体何が起こったのかわからない。おそらく、地下に何かがあって、構造の土台と表面の支持架を繋げてしまったのだろう。 個人的見解であり、参考までに。