Tricon TS3000内の強制的な中間変数が変更されました!

2015-10-29View Original

Thread Content

ある空気分離ユニットの制御システム、Tricon TS3000(1131: 4.1.420)において、工事上の過失により、使用されていない中間変数(ブール値)が強制的に「0」に設定され、その機能が無効化されました。しかし、DCSの通信ポイントが定期的に新しい値を書き込み続けていました(間隔をあけて1回の信号送信)。本来であれば強制的に設定された値は変更不可能なはずですが、実際にはその「変更」が有効だったのです!!誰か答えてくれますか??ありがとう。(コンギソンの専門家に聞いたが、答えはなし:@)
Reply #22015-10-29
4.1.420、バージョンが古すぎる。プロジェクトは06年以前のものだろう?中間変数は強制できないようですね。ソースとなるtagnameのみが強制できます。スクリーンショットを送って見せてもらえますか?
Reply #32015-10-29
その時、コンジーソンの人が見に来て、今まで見たことがなく、説明できないと言った。しかし、確かに中間変数であり、確かに「書き換えられた」のだ。それはクロック同期の論理です。
Reply #42018-06-15
今年、コンジーソンの専門家が、通信ポイントが強制されても変更できることを確認しました!
Reply #52018-06-18
見なくても、もう確認できた。通信ポイントは強制されても、書かれるべき内容は書けるのだ!確認しました!
Reply #62018-07-10
通信ポイントでなければ大丈夫でしょう?それに、その質問は解決できないの?
Reply #72018-07-15
事実だけを見れば、通信ポイントでなければここで話す必要はない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.