DCS電源モジュールがどれだけの負荷に耐えられるかをどうやって判断するか

2015-10-29View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。新人がご挨拶に参りました。DCSキャビネットの全体設計を行っている際に、現在一つ問題があります。電源モジュールの出力電圧は24VDC@5Aで、定格出力は120Wですが、どれくらいの負荷を扱えるのでしょうか。これは出力パワーで判断するのか、それとも電流で判断するのでしょうか。もし電流で判断する場合、接続される機器の電流をすべて合計して、その値に余裕を見て5Aを超えないようにするのでしょうか?出力に関しては、接続される機器の定格出力を合計し、係数を掛けた値が120Wを超えないということでしょうか?しかし、この2つの方法のどちらも理解できません。電流で考えると、例えばある計器に20VDCの外部電源が必要で、定格出力が5Wなら電流は0.2Aになります。余裕を考慮しなくても、25台の計器しか接続できないはずです。でも設計図を見ると、たくさんの電源端子があるように見えます。出力で考えても同じで、とても困惑しています。どなたか助けていただけないでしょうか。
Reply #22015-10-29
おおよそP=UIで計算でき、持てる分だけ持たせればよく、その場合は予備の端子は問題ありません。
Reply #32015-10-29
現在、別途24VDCの電源が必要な計器はほとんどありません。リレーのコイルに電力を供給するものもあるかと思いますが、その場合の消費電力は非常に小さいです。
Reply #42015-10-29
現在のスマートメーターの出力は非常に低く、あなたの5Wは大きすぎます。
Reply #52015-10-29
もしこの端子すべてで計器に電力を供給すると、多すぎるんじゃないですか?
Reply #62015-10-29
ありがとうございます。では、一般的な通常の計器の出力は大体どれくらいですか?
Reply #72015-10-29
外部電源を使うものもあれば、セーフガードに電力を供給するものもあり、またDCSの出力DOポイントから24Vの電力を供給するものもあります。セーフガードの消費電力についてはサンプルでは記載が見当たりませんでしたが、ヒューズ端子は2Aです。定格電流を1Aとすると、24Wになります。。その120wでは安全ゲートをごく少なくしか装着できないが、多く装着することはできる
Reply #82015-10-29
MTLセーフガードは、一般的に1入力2出力ではなく、約0.8Wです
Reply #92015-10-29
DCSの出力DOポイントは24Vの電圧を出しますが、現場にある電磁弁に接続する場合は、消費電力がかなり大きくなるため注意が必要です。私たちの現場は220VACで、一般的に10W前後です。
Reply #102015-10-29
この場合、一般的にフェニックスの電源や関連するセーフガード、そして現場で電力を必要とする機器の出力はすべて計算できます。P=UIでよく、それらを足し合わせればいいのです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.